m-usta-fa
Usta Üye
- Katılım
- 1 May 2008
- Mesajlar
- 1,987
- Puanları
- 156
Selam arkadaşlar önce verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim motor çalışmadan kontaktörü bypass ettim sonra motoru çalıştırdım lambalar yine söndü yani kontaktörün çekmesini önlesek dahi sorunu çözemeyiz ups dediğiniz gibi mantıklı veya güç trafosu fakat sorun kontaktörde olmadıgı için farklı çözümler aramak zorundayız
şimdiki çözümüm trafodan aydınlatmaya yeni hat çekmek buda 200 metre kablo demek başka çözümü olan varsa yazarsa çok sevinirim kondansatörü denedim olmadı gerili dengeleyemiyor ups 13 kw lık ups kullanmak gerek buda masraflı olacaktır
Kondansatörü nereye bağladınız? motora mı, lambalara mı, panonun girişine mi?
Elektronik regülatörler var. sizin ihtiyacınız olan güçtekiler pahalı mıdır bilmiyorum, bu belki bir çözüm olabilir. Motor için soft starter kullanmanız çözüm olabilir.Bir de daha önce dediğim gibi, ana panodan, aydınlatmalara ya da motora ayrı kablo çekmeniz, çözüm OLABİLİR: ama garantisi yok. Garantiye almak için, kaliteli bir ölçü aleti ile, motor kalkışı esnasındaki gerilimi, ana panodan ölçmenizde fayda var. Sonra kabloya yazık olmasın. Ama soft starterin kesin çözüm olacağı kanaatindeyim. Eğer kablo ile aynı para ise, parayı soft startere vermek daha akıllıca.Ya da motor sürücüsüne. Motor sürücüsü de, düşük frekansla kalkış yaparken, az akım çektiriyor sanıyorum. Eğer bu böyle ise, hem gerilim düşümünü çözersiniz, hem ( motor ne motoru bilmiyorum ama) motorun yavaş döndürülmesi durumunda da işinizin görüldüğü durumlarda motoru yavaş döndürebilirsiniz, hem de kalkışlarda daha az Elektrik harcarsınız.
,
.......
Geri dönüp mesajınıza tekrar baktım da, motor baya büyükmüş. Sanırım motor sürücüsü çok pahalıya gelir. Soft starter fiyatlarını bilmiyorum.