kontaktör 1sn lik açma kapama yapması (istenmeyen durum)


Kondansatörü nereye bağladınız? motora mı, lambalara mı, panonun girişine mi?
Elektronik regülatörler var. sizin ihtiyacınız olan güçtekiler pahalı mıdır bilmiyorum, bu belki bir çözüm olabilir. Motor için soft starter kullanmanız çözüm olabilir.Bir de daha önce dediğim gibi, ana panodan, aydınlatmalara ya da motora ayrı kablo çekmeniz, çözüm OLABİLİR: ama garantisi yok. Garantiye almak için, kaliteli bir ölçü aleti ile, motor kalkışı esnasındaki gerilimi, ana panodan ölçmenizde fayda var. Sonra kabloya yazık olmasın. Ama soft starterin kesin çözüm olacağı kanaatindeyim. Eğer kablo ile aynı para ise, parayı soft startere vermek daha akıllıca.Ya da motor sürücüsüne. Motor sürücüsü de, düşük frekansla kalkış yaparken, az akım çektiriyor sanıyorum. Eğer bu böyle ise, hem gerilim düşümünü çözersiniz, hem ( motor ne motoru bilmiyorum ama) motorun yavaş döndürülmesi durumunda da işinizin görüldüğü durumlarda motoru yavaş döndürebilirsiniz, hem de kalkışlarda daha az elektrik harcarsınız.
,
.......
Geri dönüp mesajınıza tekrar baktım da, motor baya büyükmüş. Sanırım motor sürücüsü çok pahalıya gelir. Soft starter fiyatlarını bilmiyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kondansatörü panoya lambanın girişin fazına bağlamıştım,
Motor büyük soft starter gücünü araştırmadım ama motor yük altında kalkıyor softstarter faydalı olur mu bilmiyorum
sonuç olarak ben trafodan yeni hat çekerek lambaların hattını motorun hattından ayırarak çözdüm şimdi sorunsuz lambalar yanıyor.
Teşekkürler ...
 