Kontaktörüm startladıktan birkaç saniye sonra kendi kendine duruyor nedeni ne olabilir.
 
Kontaktörüm startladıktan birkaç saniye sonra kendi kendine duruyor nedeni ne olabilir.
Bobine gelen enerji devam ediyor mu, ediyorsa voltaj değeri değişiyor mu, mühürleme kontağı aşınması/kirlenmesi var mı, enerji gelmiyorsa devre takibi yapılmalı, mümkünse kontaktörün devreden ayırılıp tek başına mühürleme yaptırılarak çalışması gozlenmeli.
 