Merhaba arkadaşlar öncelikle böyle bir siteyi oluşturan ve çok yararlı gördüğüm bilgileri paylaşan arkadaşlara canıgönülden teşekkür ediyorum. ben de sizlere bir tecrübemi aktarmak istiyorum.
olay geçen hafta meydana geldi, günlerden pazar ve çalıştığım elektrik santralinden beni aradılar buharı yoğunlaştırıp su haline getirmek için kullandığımız fanlardan bir tanesini çalıştıramadıklarını söylediler. devreye almaya çalıştıklarında termik rölenin kısa sürede attığını ve kontaktörde ark meydana geldiğini söylediler.
santrale vardığımda kontaktöre bağlı enerji besleme şalterini off konumuna alıp abb 260 serisi olan kontaktörün üst kapağını açtım ve sonuç r fazına ait olan kontağın bir tarafı tamamen erimiş. kontak üzerindeki metal alaşımı resmen su damlası şekline gelmiş. sonuç böyle olunca diğer iki fan ile 1 gün idare etmek zorunda kaldık ve buhar türbinini tam yükte çalıştıramadık.
buraya kadar herşey normal diye düşüneceksiniz birde bu arıza olmadan önceki olayı anlatayım size o zaman ne anlatmak istediğimi anlıyacaksınız;
arızadan önce bahsi geçen kontaktörün R fazına bağlı olan kablonun üzerinde bulunan daralan makaronun aşırı sıcaklıktan dolayı ısınmasından ve koku yapması dolayısıyla operatör arkadaşlar
Bakım grubuna haber vermişler. bu fan yaklaşık 140 kw lık ve eğer devreden çıkarırsanız enerji üretiminiz azalıyor bu nedenle çıkarılmasına izin verilmedi. sadece gece havanın soğuk olduğu zamanda 20dk kadar bir süre verildi ve o esnada sorunun kablo ucundaki 95 lik pabucun gevşekliğinden kaynaklanabileceği düşünülerek pabuç torklandı. ancak kontaktör üst kapağı alınarak bakılmadı. sorunun bu şekilde çözüldüğü zannedildi. sonrasında da yukarıda anlattığım olay meydana geldi. kontaktör kontaklarından bir tanesinin temas direnci yükselmiş bu nedenle de üzerinden geçen akım direnç ile karşılaşınca kontak yüzeyinde ısı meydana gelmiş. bu ısıda kontağın alt bacağına pabuç ile bağlı olan kablonun yalıtkan kısımlarını eritmiş. bahsettiğim kontaktör abb yani en iyilerinden ancak herşeyin bir ömrü var 8-9 yıl tık demeden fanları devreye alıp sokmuş 7/24 hizmette yani arada sırada bir kontak bakımının yapılması gerekiyordu.
özetle arkadaşlar kontaktör bağlantılarında ısınma meydana geliyorsa unutmayın bu sadece kablo pabucunun gevşekliğinden kaynaklanmaz. siz siz olun kontaktörün güç girişlerini ayırın ve bobinini çektirerek kontaklar arası avometre ile geçiş dirençlerini kontrol edin. ortalama 0,5 ohmun altında olması gerekir. daha fazla çıkar ise bu gibi sorunlar la karşılaşabilirsiniz.
unutmayın kontak dirençleri büyür ise geçen akıma karşı zorluk göstereceklerdir. bunun sonucundada kontaklar üzerinde hem güç kaybı olacak ve bu güç kaybı büyüdüğü taktirde doğru orantılı olarak sıcaklık artışından kullandığınız kontaktör hurdaya çıkacaktır.
bu gibi durumlarda kontak takımı alıp değiştirmek yerine komple yeni bir kontaktör almak daha sağlıklıdır. zira kontak tamir takımları yaklaşık olarak kontaktör fiyatlarına eşittir ve eski kontaktör kasası maruz kaldığı ısı nedeniyle büyük ihtimalle zayıflamış olabilir.
herkeze kolay gelsin arkadaşlar. hoşçakalın.