arkadaşlar tesisimizde motorpompayı kumanda eden 55 amper kontoktörün bobini saglam ama bacaklarda sorun var motor kalkmıyor gürültü yapıyor kontaktörü kesinlikle degişmekmi gerekli
 
[MENTION=272999]Teknisyen,[/MENTION] Kontaktör eğer kaliteli bir marka ise mesela Siemens gibi firmadan kontak takımını temin edebilirsiniz yada kontaklarını söküp zımparalayıp kontak sipreyi ile tamizleyip yaylarınıda kontrol ederek takabilirsiniz.
 
öncelikle kontak takımlarını söküp tek etk bakmalısın aşınma durumu her kontakta eşit ise sorun olmaz tabii pay kaldıysa ama dengesiz aşınma ark damlası söz konusu ise değiştirmen gerekir Siemens tamir takımına gelice maliyet olarak %55 daha ucuza geliyor fakat bobin ileride sorun çıkarısa nüvelerde paslı ise yenisini almak mantıklı olur diye düşünüyorum
 
arkadaşlara ek olarak
kontaktör motora uygunmu
çok sık devreye girip çıkıyorsa kontaktör seçimi önem gösterir
kolay gelsin
 
bunu sık sık yapıyor yoksa eskiden beri calışıyorda yeni problem oldu motor gücüne gore yeni kontaktör tak takarkende kaliteli malzeme kullan eski kontaktaktörse kontak takımları özelliklerini kaybetmiş nüveleride toz pislik vs dolayı ses cıkarıyordur
 
Selamlar. Kontaktorunun kontak bakımı kesin yap. Motor direk mi yol alıyor? Yıldız-üçgen star yap eğer direkse. Kolay gelsn
 
anlamadımki ? motor kalkmıyor ise bobin sağlamsa gürültü yapıyor ise bunu kontaktör bacağına bağlamak ne kadar doğru.
ha ölçtünüz geçirmiyor ise kontasktörü sökeceksiniz kontak takımlarını değiştireceksiniz . ha çok iyi eğe zımpara ve eğe kullanabiliyorsanız 6 kontağıda hafifi şekilde aynı ölçüde temizleyeceksiniz. tabi bu söylediğimiz kontaktörde mekanik hasar olamması durumunda .. mekanik hasardan şüpheleniyorsanız (kasma sıkışma kontak taşıyıcısında çatlama)vs varsa hemen değiştirin tamir yoluna gitmeyin
 