Merhaba,
Bu problem, nominal elektrik değerleri doğru olsa bile, iki ana nedenden kaynaklanır:
- Elektriksel Kirlilik (Harmonikler): Daire içindeki diğer elektronik cihazların (LED, şarj cihazları, anahtarlamalı güç kaynakları vb.) şebekeye yaydığı harmonikler (gerilim dalga formundaki bozulmalar), kontaktör bobininin manyetik çekim kuvvetini kararsız hale getirir ve sürekli bir titreşim yaratır. Her dairenin yük yapısı farklı olduğu için, cızırtı seviyesi daireye göre değişir.
- Mikro Mekanik Sorunlar: Kontaktörün hareketli ve sabit çekirdekleri (nüveleri) arasında tam temasın olmaması. Çok küçük bir toz, kir veya nüve yüzeylerindeki mikro pürüzler bile tam yapışmayı engeller. Yeni kontaktör takıldığında sesin kesilmesi bu yüzey kusurunun giderildiğini gösterir; çözülmemesi ise ya besleme kaynaklı (1. madde) ya da yeni gelen üründe de benzer bir kusur olduğunu gösterir.
Çözüm
- Güç Kalitesi Analizi: Cızırtı olan dairelerde, kontaktör bobinine gelen gerilimde harmonik bozulma (THD) seviyesini ölçün.
- Filtre Kullanımı: Eğer harmonik seviyesi yüksekse, kontaktör bobini girişine RC filtre veya varistör gibi gerilim stabilizatörleri (geçici olayları sönümlemek için) takmayı deneyin.
- DC Bobinli Model Talep Etme: Legrand ile görüşerek, AC şebeke kirliliğine karşı çok daha dayanıklı olan DC bobinli (doğru akımla çalışan) bir kontaktör modeli kullanma ihtimalini araştırın. AC (Alternatif Akım) ile çalışan kontaktörlerde, manyetik kuvvet saniyede 100 kez (50 Hz şebekede) sıfıra iner ve tekrar yükselir. Bu döngü, nüveler tam yapışmazsa cızırtıya (titreşime) neden olur. DC bobinlerde ise manyetik alan sabittir ve bu titreşim döngüsü oluşmaz.