kontaktör gücü hesabı

otisabi

Üye
Katılım
14 Mar 2009
Mesajlar
119
Puanları
1
kontaktör gücü nasıl hesaplanır? şöyle sorayım ya da, standart 4Kw lık bir kontaktörümüz olsun. bu ne anlama gelir? tek bir kontağından kaç amper akım akıtabilirim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kontaktör seçimi önce yapılıp alıcılar sonra konulmaz genelde. önce alıcı güçleri belirlenir ondan snr çekilen akıma göre kontaktör seçilir.
 
kontaktör gücü hesabı diye birşey olmaz...sen nerde kullanacaksan o yerin gücüne göre kontaktör kullanırsın...mesela 4kW yaklaşık 7-8 amper çeker ona göre bir kontaktör seçersin
 
kontaktör gücü hesabı diye birşey olmaz...sen nerde kullanacaksan o yerin gücüne göre kontaktör kullanırsın...mesela 4kW yaklaşık 7-8 amper çeker ona göre bir kontaktör seçersin

7-8 amper kontak başına geçen akım mı toplam akım mı oluyor?
yani üç kontağı paralel bağlayıp 21 amperlik tek bir akım akıtabilir miyim?
 
kontak başına 7-8 amper çeker.paralel bağlayıpta bahsettiğin gibi yapabilirsin.
ben monofaze kontaktörleri oşekilde bağlıyorum
 
7-8 amper kontak başına geçen akım mı toplam akım mı oluyor?
yani üç kontağı paralel bağlayıp 21 amperlik tek bir akım akıtabilir miyim?

Hayır bunu yapamazsın, tek kontağın akımı 7-8 amper dir.
21 A yükün varsa daha yüksek güçlü bir kontaktör seçmelisin.
 
tabi kontak başına geçen...trifaze olarak düşünürsen...senin yapmak istediğin monofaze bir yükü kontaktörle kontrol etmek mi...
 
tabi kontak başına geçen...trifaze olarak düşünürsen...senin yapmak istediğin monofaze bir yükü kontaktörle kontrol etmek mi...

evet tam olarak öyle. aslında işin mantığını anlamaya çalışıyorum.
peki bu 7--8 amperi nasıl hesapladık?

örneğin ben saf rezistif yük kullanacağım, o zaman da aynı hesap mı geçerli olur?
 
güç = volt x akım x cosq x 1,73

monofazelerde 1,73 kullanmıyorsun.Birde omik yük ise cosq 1 alırsın
 

Forum istatistikleri

Konular
129,170
Mesajlar
923,900
Kullanıcılar
451,520
Son üye
Hhkkmz38

Yeni konular

Geri
Üst