kontaktörün bobin uçları A1 ve A2 olarak adlandırılır.22o volt için. 24 volt için ise A+ ve A- olarak adlandırılır.ana kontak uları L1,L2 ve L3 karşı tarafı ise T1,T2 ve T3 dür.birde yardımcı kontaklar vardır.bunlar da 21 ,22,23 ,24 olarak adlandırılır ve yanlarında NO (açık kontak) NC (kapalı kontak) diye yazar.
mühürleme devresi ise şu şekildedir.fazı sigotaya bağla sigortanın çıkışını kalıcı olmayan bir butonun bir ucuna bağla,butonun diğer ucundan kontaktörün bobin ucuna (A1) bağla,diğer bobin ucunu (A2) ise nötr e bağla.daha sonra sigortanın çıkışından bir uc daha çıkar ve kontaktörün yardımcı kontaklarından NO olanın bir ucuna bağla.NO ucun karşı noktasından bir uç çıkar ve bu ucu ya kontaktörün A1 ucuna veya butonun ucuna bağla.bağlantıları doğru yaparsan butona bastığında kontaktör sürekli çekili kalır.