Arkadaşlar Öncellikle merhaba bir soru soracağım.Sigortayı kaldırır kaldırmaz start butonuna basmadan kontaktör kendi kendine çekiyor ve bırakıyor acaba sorun nerde ? yani neden böyle oluyor ? Sorunları Madde halinde açıklarsanız sevinirm şimdiden teşekürler.
Start butonuna normalde acık kontak paralel baglı olması gerekirken yerine tahminimce normalde kapali kontak kullanilmis ama yanlis yonlendirmis olmak istemem devre semasini eklersen daha iyi yardimci olabiliriz
OL kapali kontaginin ne oldugunu anlayamadim ancak bu kontagin orda olmadigini var sayarsak bu seman calisir ama kablolama esnasinda yanlis kontak kullandiysan farketmeden dedigin durum olusur
Ol kontağı sanırım Termik rolenin kapalı kontağına ait..Sembol insanların kafasını karıştırmış olabilir.
Çizdiğin şemaya göre bu devre çalışır fakat sen ya stop start butonlarını karıştırdın ya da bağlantılarında
kesin olarak problem var..Bu devre otomatik kumanda konusunun en basit ve ilk başlangıç devresidir.
Bağlantılarını tekrar gözden geçirmen gerekli.Kolay gelsin.