kontaktöre yardımcı kontak

sfenksant

Üye
Katılım
30 Mar 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bilindiği üzerine kompansazyon sisteminde bağlantı şekli röle kontaktör sigorta ve kondansatör dörtlemsinden meydana gelir şimdi sormak istediğim rölenin çalışma akımı 5 ampere kadar dayanıyor ancak 3tf 50 simens kontaktör taktığımız zaman röle fazla akımdan dolayı patlıyor bunu önlemek için kontaktöre ayrı bir yardımcı kontak bağlamamız gerekli bu bağlantıyı nasıl yaparız

bende emasın 8 uçlu röleleri var bunu nasıl bağlarım kontaktör

şekil olarak verirseniz daha faydalı olur şimdiden herkeze teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Röle (Reaktif Güç Kontrol Rölesi) akım bilgisini, akım trafosundan aldığımız müddetçe röleye 5 amperden fazla akım gitmez. Çünkü kullandığımız akım trafolarının sekonder çıkışı (akım trafosu doğru seçilmişse eğer) en fazla 5A olur.
Sizin patlayan röleniz resimdekinden değil değil mi? Röleyle kontaktörün akım yolları farklı olduğu için tam anlayamadım da...
 
arkadaşım şimdi bu röleden var bende ancak benim sorum şu 3tf 50 simens kontaktörün bobin çıkış gücü 5 amperden fazla onun için reaktif güç kontrol rölesinirö  bu kontaktöre bağlarsan patlıyor yani akım trafosuyla alakası yok kontaktör bobin beslemesiyle alakası var ben bu resimdeki röleye benim 3 tf 50 kontaktörümün bobin beslemesini nasıl yaparım bunu bilmiyorum ben
 
Sn.sfenksant sanırım kastınız kontaktörün bobinini süren kontağın yanması ya da arızalanması (tabi bu rölede büyük bir ihtimalle reaktif güç kontrol rölesinin çıkışında bulunan kontak)

bu durumda 2 yol var 1. si kontaktörün bobin ucuna parelel bir kondansatör bağlayarak (asıl sistemle karıştırmayalım) kontaktörün bobinini kompanze edip çekeceği akımın düşmesini sağlamak ve röle kontak dayanım süresini artırmak.

2. yol da sizin sanırım cevabınızı istediğiniz yöntemde bu reaktif güç kontrol rölesi çıkışı ile bir röleyi (220v bobinli) kumanda etmek ve bu rölenin kontağı ilede basettiğiniz kontaktörü kumanda etmek. eğer istediğiniz bu ise forumda benzer şekil ve projelerden faydalanabilirsiniz.

Saygılar
 

evet ben 2 .ci yazdığınızın cevabını istiyorum bunula ilgili linki bana verirseniz sevinirim teşekkürler
 
Sn.sfenksant yazdıklarımı yanlış anlamamanız umuduyla

Mesleğiniz elektrik ya da kapsamında bir meslek ise aşağıda verdiğim konu ile başlamanızı öneririm.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/2672-temel-otomatik-kumanda-bilgisi.html

Mesleğiniz elektrik değil ise bu konuda bir elektrikçiden yardım almanızı öneririm. Şekli çizmek ya da yöndermek sorun değil ama, bu sadece sizde yeni soru işaretleri oluşturmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Üzgünüm
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

sizi yanlış anlamaıyorum sadece tecrübeli bir elektrikçi olarak beni anlamadığınıza üzüldüm ilginize teşekkür ederim
 
sfenksant ' Alıntı:
evet ben 2 .ci yazdığınızın cevabını istiyorum bunula ilgili linki bana verirseniz sevinirim teşekkürler
Kompanzasyon rölesi kontağına bağlı olan yardımcı kontaktör çekince, bunun kontağına bağlı olan 3TF50 çekecek
 


teşekkürler arkadaşım aradağım buydu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…