Kontaktörlerin kullanım kategorilerine göz attığımız zaman, aşağıdaki kullanım sınıflarını görmekteyiz.
* Peki bu sınıfların tümü için, ek' te verdiğim 1 ci seçim cetvelinden faydalanabilirmiyiz ?
* Ek' te vermiş olduğum seçim cetveli, hangi kullanım sınıfı ( AC 1 - AC 2 - AC 3 - AC 4 ) için geçerlidir ?
* Eğer her bir sınıf için ayrı bir seçim cetveli varsa, kapsamlı bir araştırma yaptığım halde sadece AC 3 sınıfı için ayrı bir seçim cetveli buldum ( Ek' te verilmiştir. ), ancak ondada kullanılacak kontaktörün tipi ve modeli değilde sadece akım değeri belirtilmiş, ozaman AC 3 kullanım sınıfında hangi kontaktör serisi kullanılmalıdır. Bildiğim kadarıyla üretici firmalar AC 1 için ayrı, AC 2 için ayrı, AC 3 için ayrı, AC 4 için ayrı serilerde kontaktör üretmiyorlar.
*Yada daha değişik sorayım, Siemens' in 3 TF serisi hangi sınıf için kullanılır ?
*Kullanım sınıfına göre kontaktör serileri de değişirmi ?
Kod:
AC1 Kullanma sınıfı:Genellikle ısıtıcılar gibi aktif yük çeken ve güç faktörü 0.95 ila 1 arasında değişen alternatif akım yükleri bu sınıfın içerisine girer.
AC2 Kullanma sınıfı: Bilezikli asenkron motorların kumanda edilmesinde kullanılırlar.Motorun yol alması boyunca nominal akımın 2,5 katı gibi bir akım çeker,kontaktörün ana kontakları bu akımı kaldırabilecek şekilde yapılandırılmıştır.
AC3 Kullanma sınıfı:Kafesli asenkron motorlarının kumandasında kullanılmaktadır.Kullanma kategorilerinin içerisinde en yaygın olanıdır.Asansörler konyevörler,yürüyen merdivenler soğutucular ve pompaların kumandası gibi çok çeşitli kullanım araçları vardır.
AC4 Kullanma sınıfı : Bilezikli asenkron makinalarla kafesli asenkron makinaların ters akımda frenlenmesi ve kesik çalışmalarını kumanda ederler.Yol verme anında motorlar nominal akımın 6-7 katı gibi bir akım çekerler,AC4 sınıfı kontaktörler bu akım değerinde açma ve kapama yapabilecek şekilde tasarlanmışlardır.
AC-5a Kullanma sınıfı: Elektrik deşarj lambası kontrol düzenlerinin anahtarlanması
AC-5b Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanması
AC-6a Kullanma sınıfı: Transformatörlerin anahtarlanması
AC-6b Kullanım sınıfı : Kondansatör gruplarının anahtarlanması
AC-7a Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-7b Kullanma sınıfı:Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-8a Kullanma sınıfı: Aşırı yük salıcılarının elle yeniden kurmalı,sızdırmaz soğutucu kompresör motor kontrolü
AC-8b Kullanma sınıfı:Aşırı yük salıcılarının otomatik olarak başlangıç konumuna gelen sızdırmaz soğutucu kompresör motoru
DC-1 Kullanma sınıfı:Endüktif olmayan veya az endüktif yükler,direnç fırınları
DC-3 Kullanma sınıfı: Şönt motorlar:Yol verme ter akımla frenleme ,yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi
DC-5 Kullanma sınıfı:Seri motorlar :Yol verme ,ters akımla frenleme, yavaş hareket etme d.a motorlarının dinamik frenlenmesi
DC-6 Kullanma sınıfı: Akkor Flamanlı lambaların anahtarlanmasında kullanılırlar.
* Peki bu sınıfların tümü için, ek' te verdiğim 1 ci seçim cetvelinden faydalanabilirmiyiz ?
* Ek' te vermiş olduğum seçim cetveli, hangi kullanım sınıfı ( AC 1 - AC 2 - AC 3 - AC 4 ) için geçerlidir ?
* Eğer her bir sınıf için ayrı bir seçim cetveli varsa, kapsamlı bir araştırma yaptığım halde sadece AC 3 sınıfı için ayrı bir seçim cetveli buldum ( Ek' te verilmiştir. ), ancak ondada kullanılacak kontaktörün tipi ve modeli değilde sadece akım değeri belirtilmiş, ozaman AC 3 kullanım sınıfında hangi kontaktör serisi kullanılmalıdır. Bildiğim kadarıyla üretici firmalar AC 1 için ayrı, AC 2 için ayrı, AC 3 için ayrı, AC 4 için ayrı serilerde kontaktör üretmiyorlar.
*Yada daha değişik sorayım, Siemens' in 3 TF serisi hangi sınıf için kullanılır ?
*Kullanım sınıfına göre kontaktör serileri de değişirmi ?