Merhaba;

Bir uygulama için soft starter(yumuşak yol verici) panosu yapıyorum. 3RW44-6bc44 kodlu siemens soft starterın 220 V girişine kaç amperlik sigorta koymam gerekir? soft starter standbyda 30 mA; normal çalışmada 500 mA çekiyor.

Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

iyi çalışmalar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba;

Bir uygulama için soft starter(yumuşak yol verici) panosu yapıyorum. 3RW44-6bc44 kodlu siemens soft starterın 220 V girişine kaç amperlik sigorta koymam gerekir? soft starter standbyda 30 mA; normal çalışmada 500 mA çekiyor.

ona 1A yeter
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
merhaba;

ben de 1 ya da 2 A koymayı düşünüyordum. Bu devreler için sigorta seçimi nasıl yapılır? bununla ilgili bilginiz var mı?
 
sıemens 2A siğorta koy
 