KontrolKalemi.com - Teknik Tablolar Kitapçığı

volcanoos

Katılımcı Üye
Katılım
20 Ara 2007
Mesajlar
2,532
Puanları
56
sayın forum sakinleri

win 09 fuarında standımızı ziyaret edenlere içerisinde Elektrik Elektronik ile ilgili tüm seçim cetvelleri ve teknik tabloların olduğu kitapçıklardan hediye ettik. standımızı herkes ziyaret edemediği için bu kitapçığı pdf formatnda yayınlıyoruz. herkesin elinin altında bulunması gereken çok faydalı bir kaynak.

KontrolKalemi.com Teknik Veriler Kitapçığı

saygılar...
 

Ekli dosyalar

  • kontrol kalemi teknik veriler kitapçığı.rar
    6.4 MB · Görüntüleme: 1,107
paylaşım için teşekkür ederim ben mart'ın 7 'inde indirmişim herhangi bir sorun yok gayet güzel bilgiler var yazıcıdan çıktı alsak bir sorun olmaz değilmi?
 
bu kitapçıkta 73. sayfada verilen ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORA SEÇİMİ İSİMLİ TABLODA ANLAYAMADIĞIM DEĞERLER VAR.

Soru 1 :

Örnek olarak;
Motor anma gücü = 30 kW
Cos(fi) = 0,86
380 V Motor anma akımı = 57 A

Güç = Kök(3) * Vhat * Ihat * Cos(fi) förmülünden
30.000 = 1,73 * 380 * Ihat * 0,86 eşitliğinden
Ihat = 53 A çıkar

Oysa tabloda bu değer 57 amper olarak veriliyor. Ben nerede hata yapıyorum. Sadece 30 kW için değil tüm değerler hesapladığım değerlerden farklı çıkıyor.


Soru 2 :
Bu tabloda motorların 220 V için Yıldız/Üçgen Sigorta değerleri verilmiş.

Üç fazlı bir motoru 220 V ile çalıştırabilirmiyim? Ayrıca 220 V ile nasıl Yıldız başlatıp üçgene geçiş yapabilirim anlayamadım.

Yardımızı bekliyorum
 
bu kitapçıkta 73. sayfada verilen ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORA SEÇİMİ İSİMLİ TABLODA ANLAYAMADIĞIM DEĞERLER VAR.

Soru 1 :

Örnek olarak;
Motor anma gücü = 30 kW
Cos(fi) = 0,86
380 V Motor anma akımı = 57 A

Güç = Kök(3) * Vhat * Ihat * Cos(fi) förmülünden
30.000 = 1,73 * 380 * Ihat * 0,86 eşitliğinden
Ihat = 53 A çıkar

Oysa tabloda bu değer 57 amper olarak veriliyor. Ben nerede hata yapıyorum. Sadece 30 kW için değil tüm değerler hesapladığım değerlerden farklı çıkıyor.


Soru 2 :
Bu tabloda motorların 220 V için Yıldız/Üçgen Sigorta değerleri verilmiş.

Üç fazlı bir motoru 220 V ile çalıştırabilirmiyim? Ayrıca 220 V ile nasıl Yıldız başlatıp üçgene geçiş yapabilirim anlayamadım.

Yardımızı bekliyorum

30kw motor milinden alınan güçtür. 30 kw eff2 motor verimi tablodan %91,8 buluruz.Ortalama verimleri aşağıdaki dosyadan bulabilisin.
http://www.siemens.com.tr/i/assets/content/teknik_makale/eff1hesapmakinasi_1278157.xls

30000/0,918=32679 Watt elde edilir.

Şimdi senin formülde yerine koyarsak

32697 = 1,73 * 380 * Ihat * 0,86
Ihat= 57,8 A çıkar.

En kesin değer verimi motorun kendi üreticinden alınan değerle hesaplamaktır.

___

sayın forum sakinleri

win 09 fuarında standımızı ziyaret edenlere içerisinde Elektrik Elektronik ile ilgili tüm seçim cetvelleri ve teknik tabloların olduğu kitapçıklardan hediye ettik. standımızı herkes ziyaret edemediği için bu kitapçığı pdf formatnda yayınlıyoruz. herkesin elinin altında bulunması gereken çok faydalı bir kaynak.

Bu kitapcığı basılı halini makul bir fiyata elde edebilirmiyiz? Ben çıktısını alıp spiralledim. Ama pek hoş olmadı.
Lütfen.. Lütfen..Lütfen...:)
 
merhaba bende bu kaynağın basılı olanını soracaktım, makul bir fiyata olanı varsa bende almak istiyorum, bilgisayar üzerinden kitap okuması yorucu oluyor.
bu konuda yardımcı olabilirmisiniz, biz gelip alalım veya ücret bizden posta ile alalım,
mümkün müdür?
 
merhaba bende bu kaynağın basılı olanını soracaktım, makul bir fiyata olanı varsa bende almak istiyorum, bilgisayar üzerinden kitap okuması yorucu oluyor.
bu konuda yardımcı olabilirmisiniz, biz gelip alalım veya ücret bizden posta ile alalım,
mümkün müdür?

Katılıyorum.
 
kitapçık çok yararlı bilgiler içeriyor herkese tavsiye ederim.
Çıktısını alıp ölçün biçin köşesinden zımbalayın arkadaşlar takıldığımız yerler mutlaka olur cebinizden çıkarıp bakarsınız iş yerinde okulda.