Proje yükleme konusunu netleştirelim:
PRJ dosyasını açıp PLC’ye download yaptığınızda, klasördeki tüm ilgili alt dosyalar zaten otomatik olarak kullanılır.
Yani, tek tek başka bir dosyayı yüklemenize gerek yoktur.
CPU veya analog kart değiştirildiğinde, program yüklemenin dışında yapmanız gereken tek şey istasyon numarası (station number) ve haberleşme ayarlarını doğru girmektir.
Analog modül aynı slotta kaldığı sürece program içinde ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
Gönderdiğiniz videodaki işlem CTRIO (motion control) modülü için hazırlanmış özel bir demo. Burada görülen “CSV dosyası import etme” sadece hazır tag isimlerini (nickname) eklemek içindir. Bu işlem analog kart ya da CPU değişimi için gerekli değildir.
Sizin durumunuz için, normal proje yüklemesi yeterlidir.
Ek olarak RX2 LED davranış farkı, CPU’ların durumuyla veya haberleşme ayarlarıyla ilgili olabilir. Çalışan PLC üzerindeki istasyon numarası, modül sırası ve ayarları birebir karşılaştırarak ilerlemeniz faydalı olur.
Yani:
Çalışan depodaki sağlam CPU’yu, sorunlu PLC’nin kartlarına takıp deneyin (çapraz test).
Böylece arızanın CPU’da mı yoksa diğer modüllerde / backplane’de mi olduğunu netleştirebilirsiniz.
PRJ dosyasını açıp PLC’ye download yaptığınızda, klasördeki tüm ilgili alt dosyalar zaten otomatik olarak kullanılır.
Yani, tek tek başka bir dosyayı yüklemenize gerek yoktur.
CPU veya analog kart değiştirildiğinde, program yüklemenin dışında yapmanız gereken tek şey istasyon numarası (station number) ve haberleşme ayarlarını doğru girmektir.
Analog modül aynı slotta kaldığı sürece program içinde ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur.
Gönderdiğiniz videodaki işlem CTRIO (motion control) modülü için hazırlanmış özel bir demo. Burada görülen “CSV dosyası import etme” sadece hazır tag isimlerini (nickname) eklemek içindir. Bu işlem analog kart ya da CPU değişimi için gerekli değildir.
Sizin durumunuz için, normal proje yüklemesi yeterlidir.
Ek olarak RX2 LED davranış farkı, CPU’ların durumuyla veya haberleşme ayarlarıyla ilgili olabilir. Çalışan PLC üzerindeki istasyon numarası, modül sırası ve ayarları birebir karşılaştırarak ilerlemeniz faydalı olur.
Yani:
Çalışan depodaki sağlam CPU’yu, sorunlu PLC’nin kartlarına takıp deneyin (çapraz test).
Böylece arızanın CPU’da mı yoksa diğer modüllerde / backplane’de mi olduğunu netleştirebilirsiniz.