kreş için ana besleme hattı kesiti

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
201
Puanları
1
Yaş
38
hastanemizin kendi trafo panosundan alacağız enerjiyi. pano ile kreş arası mesafe yaklaşık 100 metre ve yer altı kablo kullanacağız. 6 odamız olacak her odayı klima takılacak. aydınlatma ve priz linyeleri haricinde de başka bir enerji kullanımı söz konusu olmayacak. 3x16+10 nyy uygun mudur?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
hastanemizin kendi trafo panosundan alacağız enerjiyi. pano ile kreş arası mesafe yaklaşık 100 metre ve yer altı kablo kullanacağız. 6 odamız olacak her odayı klima takılacak. aydınlatma ve priz linyeleri haricinde de başka bir enerji kullanımı söz konusu olmayacak. 3x16+10 nyy uygun mudur?
Talep güç? kurulu güç? Klimalar, prizlerde çalışacak cihazların gücü?
 
tam olarak bi acıklama yapmamışsınız sadece priz ve klimalardan bahsetmişsin buranın ısıtma sitemi yokmu bi takım şeyler belli değilse 3*35+16 cek
 
ortalama 20kw desek kurulu güce çekeceğin kablo ilerisi için de sorun olmasın diye 3x25+16 çek daha uygun olur...
 