kumanda bilgime güvenirdim ama yapamadım

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
167
Puanları
1
arkadaşlar ben yıldız üçgen dalgıç pompa panosu yaptım pano gayet güzel çalışıyor.fakat bir sorun var.Dalgıç pompa yıldızda çalışıyor fakat üçgene geçince duruyor.Neden olabilir.
1- Kısa devre yok sigorta,termik atmıyor.
2-Pano devre dışı kalmıyor yani üçgen kontaktörü devrede.
3-Motorun sargı ıçlarında sorun yok kontrol ettim.(Doğru bağlı)
4-Üçgen kontaktörünün çıkış ve giriş uçlarında voltaj doğru (380 v)
5-Devrede sıvı seviye rölesi var herhangi bir problem yok.(yani yıldız çalışırken devre dışı kalmıyor zaten öyle olsa kumanda durur.)

enerji kontaktörü devre dışı kalmıyor devre normal çalışıyor. şöyle söylesem kablolar

MAVİ SİYAH BEYAZ

MAVİ SİYAH BEYAZ SIRLAMA BU Aynı renklerin faz ölçümü 0 v farklı renklerin 380 v renklerin yerlerini değiştirsem fazlar çakışacak kısa devre olacak enerji vermeden ölçtüğümde aynı olan renkler değer gösteriyor.(normal ölçü aletiyle ölçültüm)

Kafayı yedim ama bulamadım yradım eden olursa sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
by_elektrikci ' Alıntı:
arkadaşlar ben yıldız üçgen dalgıç pompa panosu yaptım pano gayet güzel çalışıyor.fakat bir sorun var.Dalgıç pompa yıldızda çalışıyor fakat üçgene geçince duruyor.Neden olabilir.
1- Kısa devre yok sigorta,termik atmıyor.
2-Pano devre dışı kalmıyor yani üçgen kontaktörü devrede.
3-Motorun sargı ıçlarında sorun yok kontrol ettim.(Doğru bağlı)
4-Üçgen kontaktörünün çıkış ve giriş uçlarında voltaj doğru (380 v)
5-Devrede sıvı seviye rölesi var herhangi bir problem yok.(yani yıldız çalışırken devre dışı kalmıyor zaten öyle olsa kumanda durur.)

enerji kontaktörü devre dışı kalmıyor devre normal çalışıyor. şöyle söylesem kablolar

MAVİ SİYAH BEYAZ

MAVİ SİYAH BEYAZ SIRLAMA BU Aynı renklerin faz ölçümü 0 v farklı renklerin 380 v renklerin yerlerini değiştirsem fazlar çakışacak kısa devre olacak enerji vermeden ölçtüğümde aynı olan renkler değer gösteriyor.(normal ölçü aletiyle ölçültüm)

Kafayı yedim ama bulamadım yradım eden olursa sevinirim.



Olasılık 1:Yıldız çalışma sonrası üçgene geçişte enerji kontaktörü devreden çıkıyordur,kumanda panosunu gözden geçirin. Üçgen çalışma esnasın multimetre yardımıyla U-V-W motor klemens uçlarındaki gerilimi ölçün

Olasılık 2: Üçgen bağlantıda sargı uçlarına 380volt gerilim uygulanması gerekmektedir,üçgene geçişte motor sargı uçlarına yine aynı fazlar denk geliyor ise motor yine çalışmaz.


Üçgen çalışmadaki doğru gerilim bağlantısı.


Üçgen çalışmada yanlış bağlantı sonucu 2 ihtimal vardır, 1. si motoru 2 faz' a maruz bırakırsınız, bu durumda motor 2 faz' a kalacak ve yanmasına sebep olacaktır, eğer fazlardan birini değiştirrmiş olsanız bile , resimde görüldüğü gibi S fazının Bağlı olduğu sargı ucunun diğer ucunada S fazı geliyor ise motor 2 fazda çalışmaya maruz kalacak ve oldukça sakıncalıdır, bu yüzden sargı uçlarına 380 voltluk gerilim uyguladığınızdan emin olunuz.

2. si tüm sargı uçlarına aşağıdaki çizimden de anlaşılacağı gibi aynı faz' lar bağlanmış ise, motor yıldız' dan üçgen'e geçtiği an duracaktır.
 
İki gündür uğraştığım kumanda sorunuma Mesut arkadaşım çözüm buldu çok teşekkür ediyorum.
Mesut geldi sıkıntı bitti:)
 