makcarty
Üye
- Katılım
- 28 Ara 2008
- Mesajlar
- 31
- Puanları
- 1
- Yaş
- 43
ben 2 değil 1 tane devre çizdim ektsde problemsiz çalışıyor bende sana bir daha incele derim 2 değil tek devre şeması var
bende ekts programı yok paylasım sitesine koydugun winrar klasorunun içinde iki adet jpg fotograf dosyası var bunların ikiside yanlış nedenmi?
motor1 jpg dosyası: starta basıp elini starttan çektiğin anda m1 kontaktörüne baglı olan motor duracaktır cünkü mühürlemeyi yapamamışsın. orada kapalı kontak konmaz.
motor2 jpg dosyası: starta basmana gerek bile yok yr2 kontaktörünü koydugun yere bak önünde kendi kapalısı var starta basılana kadar o yr2 yüzlerce kez çekip bırakacaktır bozulana kadar çeker bırakır.
ben bu iki devre üzerinde mantık yürüttüm. senin bahsettiğin devre bunların içinden hangisi merak ediyorum.