şekildeki sistemde başlatma butonuna basıldığında valf a çalışmaya başlayacaktır. tank sıvı ile dolacaktır. sensör 1 aktif hale geldiğinde valf a açılacak karıştırıcı devreye girecek 30 sn karıştırdıktan sonra karıştırıcı duracak ve valf b açılacaktır.sensör 2 aktif hale gelene kadar sıvıyı boşaltmaya devam edecektir. sensör 2 aktif hale geldiğinde komple sistem duracaktır. belirtilen şartları sağlayan;
A) klasik bir kumanda devresi çiziniz.
 
şekli bi görsek sana hemen yardım edecez de şekil yok :)
 
olur hemen çizeriz
 
fw1v0.jpg
 
mınımum ve maxımum sevıye sensorlerını mın max secımlerını artık sen ayarlarsın :D
 
fw3kf.png


1. başla butonuna bastığımızda valf a devreye girerek çalışır

2. sensör 1 aktif olduğunda karıştırıcı çalışır valf a durur

3. karıştırıcı 30 sn. çalıştıktan sonra karıştırıcı durur valf b devreye girer

4. sensör 2 aktif olduğunda tüm sistem durur

5. sistemin tekrar çalışması için başla butonuna basılması gerekir

6. sistemde yolunda gitmeyen durum olduğunda stop butonuna basarak sistemi durdurabiliriz

kolay gelsin
 
valf b çalıştıktan sonra zaman rölesi devreden çıksın boşa çalışmasın diyorsan snsr1 kontağına seri valf b nin normalde kapalı kontağı konulmalı

kolay gelsin
 