Kumanda panolarında kompact şalter ve trafo seçimi

eeegokhan

Üye
Katılım
8 May 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar herkese merhaba.Siteye daha yeni üye oldum.Gerçekten çok güzel bir site.Ben genelde PLC programlayıcısıyım fakat kumandaların güç devreleri hakkında da kendimi geliştirmek istiyorum.Mesela 1 den fazla motor bulunan bir kumanda devresinin 24V ve 220V güç kaynağı elde etmem için ne yapmam lazım yani trafoları nasıl seçiyoruz.Ne kadar güçte ve amperde seçmemiz gerektiğini,primer ve sekondere kaç Amperlik Sigorta koyacağımızı.Bir de kumandanın en başında kaç amperlik şalter seçiceğimizi nasıl hesaplamalıyız.
 
Kabloyu 2-3 turluk daire yapmak iyi fikir. İşin mantığı ise kondansatörün ilk dolumundaki yüksek akımın meydana getirdiği yüksek oranlı manyetik alanın halkanın diğer tarafındaoluşan ters manyetik alanla çakışması.Dolayısıyla Kablodan geçecek akımı sınırlamış oluruz.Buna en güzel örnek Balastlardır.
İletkenden geçen akımın oluşturuğu manyetik alanı sağ el kuralıyla bulursanız dediğimi daha iyi anlamış olursunuz.
 
Yukarıdaki tek fazlı devrede ''trafo gücü=U1xI1=U2xI2'' dir.
örnek verelim trafomuz 220/24v ,kumanda devremizde 24V bobin gerilimli 4 adet kontaktör var. Kontaktörlerden iki tanesinin bobini 200mA(0,2A) diğer iki taneside 800mA(0,8A) çeksin. Kumanda devresinin çekeceği akım 0,2+0,2+0,8+0,8=2A olacaktır.
S2=U2xI2
S2=24x2
S2=48VA S1=S2'dir.
S1=U1xI1
48=220xI1
I1=0,218A primerden çekilen akım.

Kontaktör bobinlerinin endüktif yük karakteristiğinde olması hesapta cosfi ihmali ve trafoların pano içinde hava sirkülasyonun olmadığı sıcak ortamda çalıştığı varsayımıyla toplam yük trafo yükünün %60'ını geçmemesi gerekir. Bu bağlamda seçeceğimiz trafo 80VA-100VA olacaktır. Trafonun primerine konulacak olan cam Sigorta hesabı yukarıda belirttiğim şekilde yapılır. 100VA seçtiysek 100=220xI1 'den I1=0,45A çıkacaktır.
 
Teknikadam bilgilerin için çok teşekkürler.
 
11Kv/0,4kv 400 KVA trafo çıkışındaki pano girişine kaç amperlik alçak gerilim devre kesici bağlamalıyız.teşekkürler
 
* Kontaktör bobinlerinin endüktif yük karakteristiğinde olması hesapta cosfi ihmali ve trafoların pano içinde hava sirkülasyonun olmadığı sıcak ortamda çalıştığı varsayımıyla toplam yük trafo yükünün %60'ını geçmemesi gerekir. * * * * * * * * * *

arkadaslar elimde 110 kW bir motor var. bu motor için trafo seçimi yapmamız gerekiyor.cosfi=0,90 ve verim=0,87 ... In=225A Beyan gücüne istinaden trafo gücü ne olmalıdır? yardımcı olursanız sevinirim..

ACİL!!! :/
 
arkadaslar elimde 110 kW bir motor var. bu motor için trafo seçimi yapmamız gerekiyor.cosfi=0,90 ve verim=0,87 ... In=225A Beyan gücüne istinaden trafo gücü ne olmalıdır? yardımcı olursanız sevinirim..

ACİL!!! :/

eeegökhan nickli kişi kumanda devresine konulacak trafoyu sormuş teknikadam_41'in açıklamasıda o doğrultuda. Bu nedele sorunla o cevabı iliştirmen hatalı olmuş.
Motor için trafo yerine voltaj regülatörü seçmen daha sağlıklı olacaktır. Linkte paylaştığım sunuma bakmanı tavsiye ederim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mesken-abonesine-regülatör-seçimi.20131/page-2
 
arkadaslar elimde 110 kW bir motor var. bu motor için trafo seçimi yapmamız gerekiyor.cosfi=0,90 ve verim=0,87 ... In=225A Beyan gücüne istinaden trafo gücü ne olmalıdır? yardımcı olursanız sevinirim..

ACİL!!! :/

Değerleri zaten kendiniz vermişsiniz.110000/(0.9*0.87)=140486 KVA güce istinaden +%10 kayıp ve diğer kullanım da dersek(aydınlatma veya priz güçleri) 160 KVA bir trafo işinizi görecektir.

eeegökhan nickli kişi kumanda devresine konulacak trafoyu sormuş teknikadam_41'in açıklamasıda o doğrultuda. Bu nedele sorunla o cevabı iliştirmen hatalı olmuş.
Motor için trafo yerine voltaj regülatörü seçmen daha sağlıklı olacaktır. Linkte paylaştığım sunuma bakmanı tavsiye ederim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mesken-abonesine-regülatör-seçimi.20131/page-2

Verdiğiniz örnek ile istenilen sonuç arasında bir alaka bulamadım açıkçası.Mesken için kullanılacak regülatör ile 110 KW'lık bir motor için transformatör seçimini nasıl aynı kategoride koyabildiniz?Sanırım bir yanlış anlaşılma var.İyi çalışmalar,saygılar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,685
Kullanıcılar
452,682
Son üye
ugurcankut1

Yeni konular

Geri
Üst