Arkadaşlar elimde bir reaktif röle var bunun alarm kontağı (kapalı kontak) var.Röle alarm verdiğinde bu kontağı kullanarak rölenin beslemesini kesip birkaç saniye sonra tekrar enerjilenmesini istiyorum.Böylece alarm durumu kalkıyor ve röle normal çalışmasına devam ediyor.
Ben şöyle düşündüm.Zaman rölesinin beslemesini alarm kontağından yapayım.Zaman rölesinin kapalı kontağından reaktif rölenin beslemesini geçireyim.Ama bu durumda zaman rölesi kapalı kontağını açtığında röle beslemesi kesilecek ve alarm kontağıda kesilecek ve zaman rölesinin beslemesi de kesilecek reaktif röle tekrar enerjilenecek.Anında kesilip geldiği için röle beslemesi kesilir mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ters zaman rölesi kullanırsan maliyeti daha az olur.
 
Pardus arkadaşım cevabın için teşekkür derim. Ters zaman röleli olan şekildeki kapalı kontak gecikmeli kapanan kontak olacak değil mi? Alarm verildiğinde kapalı kontak açılacak röle devreden çıktığı anda alarm kesilecek Z.R. devreden çıkacak ama açılan kontak gecikmeli olarak kapanacak.
 
Rica ederim. Aynen dediğin gibi ters zm rölesine enerji verildiğinde normalde kapalı kontağını hemen açar enerjisi kesildiğinde ayarladığın süre boyunca kontağını bırakmaz.
 