Arkadaşalr kumanda sorum var. Start butonuna bastıktan 20 dk sonra motor 5 saniye çalışacak ve duracak 20dk içinde butona basınca sistemde değişiklik olmayacak yine her halikarda sistem aynı çalışacak
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
çift zaman rölesi kullan
ilkiyle 5 sn sonra mororu devreden çıkar
ikincisiylede motor devreden çıktıktan sonra 20 dakika devreye girmesini engelle
 
sayın yüksek gerilim
şemada zr2 normalde kapalısını mühürlemeden önce koyup komple enerjiyi kesseydiniz daha iyi olmazmıydı
bu durumda stop a basmadan start veremessiniz gibime geliyor
 
sayın akkanat yorumunda haklıdır devreyi restlemek gerekir ki bunun içinde kilitlemelerden önce kontak olmalıdır.saygılar..... Elektrik Teknikeri(1987 den beri-9 Eylül Üni).......
 
Bu ufak detay gözümden kaçmış bılgılendırdığınız için tesekkur ederım.Bu arada yorumlarınız yerine çizimlerınızı de gormek ısterız.1987 den beri eminimki bir çok kayda deger cızımınız olmustur.Forumda göremedimde...


Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
hocam bu konularda kendimizi nasıl geliştirebiliriz
ben yeni teknikerim yani bi firmada işe başladım bu konularda pratik yapmam gerekiyo bana bu konu da ne önerirsiniz yardımcı olursanız sevinirim
 
Klasık kumanda tamamıyle kısısel yetenege ve hayal gucune endekslenmıs bır daldır.Yukarıda belırtılen sema ogrenılmesı gereken temel devrelerden bır tanesıdir.Forumumuzda ekts adlı bır cızım programı var sımılasyon ozellıklı ,onu ındırıp alıştırma yapabılırsınız.Ayrıca otomatık kumanda bolumunde KİTAP ÖDÜLLÜ OTOMATİK KUMANDA SORULARI başlığı adı altında soru ve cozumlerı yer almakta .Bu sekılde yeterlı bır alt yapı olusturabılırsınız.Çalışmalarınızda başarılar..
 
bence bu kadar zaman rölesine ihtiyaç yoktu. yeni tip zamanlayıcıları kullanarak kısa yoldan çözebilirdiniz. yani on tıme ve off tıme zamanlarınızı giriyor ve motoru bağlayacağınız kontaktörü kumanda ederek çalıştırıyorsunuz. ben bu sistemi hava tanklarında ve tesisatta biriken suları tahliye amaçlı valflere bağlayarak kullanıyorum. 4 sn. valfler çalışıyor 15 dk. duruyor. tabi uygunluğu hakkında tercih sizin... benimki sadece bir öneri
 