Oğlumun kumanda dersin de ödev vermişler içinden çıkamadık. Yardımcı olursanız seviniriz. Diyer mesajları arattım tam net bir cevap bulamadım. Cevabı EKTS simülatör dosyası olarak verebilirseniz daha iyi olur.
3 adet jog buton var,2 adet kontaktör. 1.butona basınca 1.kontaktör çekiyor (mühürlemesiz) 2.butona basınca 2.kontaktör çekiyor 3.butona basınca her 2 kontaktör çekiyor.
Merhabalar,
Kendisi biraz kurcalayıp uğraşıp takıldığı yerleri sorarsa hem daha iyi öğrenmiş olur, hem de daha kolay yardımcı oluruz.
Bu şekilde, hazır ödev teslim etmenin, hiçbir faydası dokunmayacak.
Merhaba beraber uğraştık kardeş, hep ters traftan enerji geliyor ya 3'ü bir çekiyor yada tek çekiyor. İşin içinden çıkamadık.İlerlediğimiz son hali dosyada.
Rar dosyanda birşey gözükmüyor.
Jog buton butona bastığın sürece kontağı kapayan bırakınca kontağı açan Butondur.
EKTS çizim programında jog buton yok onun yerine Çift yollu butonu kulanabilirsin ancak Girişi Köprüleyip
orta giriş üst çıkış kapalı kontak. alt çıkış açık kontak olmalı.
Rar dosyanda birşey gözükmüyor.
Jog buton butona bastığın sürece kontağı kapayan bırakınca kontağı açan Butondur.
EKTS çizim programında jog buton yok onun yerine Çift yollu butonu kulanabilirsin ancak Girişi Köprüleyip
orta giriş üst çıkış kapalı kontak. alt çıkış açık kontak olmalı.