kurulu güç

Kompanzasyon için ilk kademe; rgkr amperaj değeri xakım trafosu çevirme oranı=kvar dan daha düşük olmayacak
örnek 300 miliamperlik rgkr olsun akım trafosu 1000/5 olsun
300x200=6 kvar dan daha küçük olmayacak
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mevcut yerin sayacında 1.6.0. hanesindeki güce bakarsın.

1.6.0 hanesinde gördüğün değer o baktığın sayacın o ayaın .01 inci gününden itibaren 15 dakika boyunca maximum cektiği gücü gösterir. 15 dakika boyunca devrede kalmıyacak güçler varsa ayrıyetten ilave edersin. (örneğin 10 dk dan fazla çalışmayan motor fırın v.b. olabilir.)

ha bu arada 1.6.0. da okudugunuz değeri oranın tedasta kayıtlı sayaç carpanıile carpmanız gerekiyor.

örneğin 1.6.0. da 65.409 gibi bir değer gördünüz carpan 1 ise (yani kombi 3 x 100 a sayaç) oranın kullandıgı güç 65 kvat tır.

baktınız 1.6.0. a sizi tatmin etmedi düğmeye basılı tutun gecen ayın 1 i ile 30 u arası maximum tepe (15 dk lık) demantı görüp ona göre karar verirsiniz.

önemli not:çarpanı kesinlikle unutmayın
 
adil bey verdiğiniz bilgiler çok açıklayıcı oldu. sağolun. tedasta kayıtlı sayaç çarpanını da nasıl öğreneceğimi söylerseniz çok sevinecem.
 
faturanda yazar olmazsa abone numaranla tedaş tan öğrenebilirsin....
 