Led ekran imalatı yapan bir firmada proje direktörü olarak çalışmaktayım, nekadar araştırdıysam bulamadım bende çözümü sizlere sormakta buldum
Ürünlerimiz input 220 output 5 v 60 veya 80 A adaptörler ile çalışmaktadır.
Led ekranda genel kullanılacak şartellerde amper hesabı yapmak istediğimizde ve saatlik kw hesaplarında sürekli yaptığımız hesapların karşılaştığımız değerlerle uyuşmadığını gördük.
Örn: Araç üzeri mobil ekran için 10 kw lık jenaratör alıp ekrana tam güç verdiğimizde 3 - 4 kw lık güç tükettiğini gördük. Acaba nerede yanlışlık yaptığımızı söyleyebilecek arkadaşlar var ise şimdiden teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
led ekran dediğiniz şerit led döşeli dükkan tabelası mıdır nedir, ne çeşit led kullanıyorsunuz, kaç adet, dış ortam içi ortam vs daha açık yazarsanız arkadaşlarda daha iyi fikir belirtebilir
led ekran dediğiniz şerit led döşeli dükkan tabelası mıdır nedir, ne çeşit led kullanıyorsunuz, kaç adet, dış ortam içi ortam vs daha açık yazarsanız arkadaşlarda daha iyi fikir belirtebilir
2 bacaklı bir tek kapsül içerisinde 1kırmızı , 1yeşil, 1mavi LED diyod içerir.
Enerji tüketimi metrekarede ortalama 600W’tan metrekarede ortalama 350W’a düşürülmüştür.
32*16=512piksel
maksimum 45W, ortalama güç tüketimi 23W
maksimum 850W/ m2 , ortalama güç tüketimi 350-400W/ m2
2 bacaklı bir tek kapsül içerisinde 1kırmızı , 1yeşil, 1mavi LED diyod içerir.
Enerji tüketimi metrekarede ortalama 600W’tan metrekarede ortalama 350W’a düşürülmüştür.
32*16=512piksel
maksimum 45W, ortalama güç tüketimi 23W
maksimum 850W/ m2 , ortalama güç tüketimi 350-400W/ m2
teşekkürler cevap için bizde bu şekilde hesap yapıyoruz fakat ister smd 3in1 ister rgb dip led ister kendi patentli ürünümüz dip 4543 3in1 4.2Volt ürün olsun yaptığımız hesaplama uymuyor.
Örn: 20 kabin totalde 20m2 x 350W = 7000W çıkması gerekirken ölçme veya okuma saatlerinde 3500 - 3000 w değerleri gözüküyor
Eğer beslemeleriniz pfc siz ise çekilen akım 220 volt dalga şekline benzer olmayacaktır.
Pfc siz smpslerde de çekilen akım benzer şekildedir.
Pfc li beslemelerde çekilen akım Şebeke voltajı dalga şekline benzer olur.
Sizin jeneratörünüz yüke gönderdiği aktif gücü gösteriyor ise 10 kwattın altında göstermesi normaldir.
bizim bir çok kez baktığımız ekranın maksimum performansta tükettiği kW. Girişler Ekran büyüklüğüne göre monofaze veya trifaze olarak değişiyor fakat hesaplanan güç tüketiminin 4/1 okunuyor.
10 yıldır bu işi yaparım ve arkadasın dediği gibi hesaplar bir türlü tutmaz..Güzel kardeşim en temizi ekranın imalatı bittikten sonra herhangi bir kabini al...rcg de max. brightness seviyesini ayarla yada test düğmesinden beyaza getir...ve ardından o kabini wattmetre ile ölç...çıkan değer örneğin 300watt ise sen 400 watt olarak hesap et ve enerji sistemini ona göre ayarla... aslında hesap ledin cinsine göre ...örneğin dip346 makximum tüketiminden yola çıkıp ( teknik spekte bakıp) kaç led sayısı var ise onla çarpıp doğru değeri bulmak en doğru yol.. ama bizim gibi firmalar... müşteri sıkıntı çekmesin ve adaptörler yorulmasın diye örneği 160x160 P10 dip346 outdoor rgb ekranlarda kullanılan her 36 modül için 4 adet 5v 60 amper adaptör kullanırız...ki ileride sıkıntı olmasın...ama aslında ihtiyaç ölçtüğünüzde 3 adaptörlüktür....