lg multi v iii arıza vermeden duruyor

Katılım
9 Eki 2008
Mesajlar
86
Puanları
1
selamlar , lg multi v iii klimanın dış ünitesi arun 80lt3.
klimayı devreye alınca kompresör ve ardından fan motoru devreye giriyor daha soğutmaya başlamadan fan devreden çıkıyor ve cihaz arıza falan da göstermiyor .pcb deki tüm sensörleri tek tek denedim herbirini soketten sökünce alarm verdi ,fan motorunu doğrudan besleyincede tastamam çalışıyor ama otomatik çalışmada birkaç dakika içinde devreden çıkıyor .
 
Çok araştırmadım ama internette bu modeli göremedim. ARUN72 den 96 modele geçiş yapıyor. Benzer cihaz olduğunu varsayarsak cihazın kondenser fan motoru DC inverter olduğu yazıyor. Fan sürücü kartını kontrol etmenizde giriş çıkış voltajlarını kontrol etmenizde fayda görüyorum.

Cihaz çalıştığında söylediğinize göre fan ilk başta çalışıp duruyor bu süreçte kompresör çalışmaya devam ediyor mu? Sorununuz fan sürücü kartında olabilir. Fanınız aşırı akım çekiyor korumaya alıyor olabilir.
 
aynı şey aklıma geldiği için cihaza ait ana kart dahil tüm kartları diğer klimaya taktım 2 gündür o klima sorunsuzca çalışıyor , diğerinden çalışır durumdayken söküp buna taktığım aynı problemi veriyor cihazın tüm elektrikli ve elektronik aksamı başka cihazda çalışıyor
 
Kartları değiştirdiniz ve o kartlar çalışıyor ise sorun donanımdadır. Fan motoru yatak rulman sargı kontrolü detaylı yapılmalıdır.
 
fan motorunda sorun olsa alarm vermezmi ? motor sargıları normal
 
Merhaba.
Bahsi geçen cihaz hakkında pek bilgim yok. Ancak kondanser fanı modülasyonlu ise referans aldığı noktalar olması gerekir. ( basınç transducer , dış hava vs..) . Kartları ve sensörleri test ettiğini söylediğini baz alırsak kontrol etmen gereken transducer ve motor ısı termistörü kalıyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,724
Mesajlar
929,288
Kullanıcılar
452,442
Son üye
nimander

Yeni konular

Geri
Üst