LIYCY Blendajlı kablolar ve Topraklama

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
Merhabalar,

LIYCY gibi blendajlı kabloların blendajı topraklama olarak kullanılabilir mi ?
Örneğin 3 fazlı asenkron motora 3*0.75 mm2 LIYCY kablo kullanarak kablonun damarlarını kahve, beyaz, yeşil damarlarını motorun faz beslemeleri için blendajını ise motorun topraklaması olarak kullanmak doğru olur mu ?
Bildiğim kadarı ile; blendajın amacı dışarıdan gelen elektriksel gürültülerin örgülü iletkenle(blendaj) ortadan kaldırılması diye biliyorum.
 
merhaba ,
3 fazlı motor olarak yazmışsın kullandıgın kablo kesiti 0,75 mm2 motor güçleri nedir? bence konuyu biraz daha ayrıntılı yazmalısınız.
 
Hayır kullanılmaz! Blendajlı kablolar Zayıf Akım Kablolama ve Sinyal Kontrol işlemlerinde kullanılır. Üzerinden olası Hata Akımlarını akıtabilecek Güç'te değillerdir.

Bir de 0,75mm2 Kablo'dan kaç Amper geçecek?
 
Zayıf akım kablosu kullanılmaz.. En düşük motor besleme kablo kesiti 2.5 mm2 dir.
3 fazlı motor için en az 4x2.5 luk kablo kullanmalısınız..
 
Prensip icabı topraklama kablosunun damar olması gerekiyor. Yani kablonun toplam damar sayısı dört olmalı.

Kablo kesitini de 1.5 mm2 seçmenizi tavsiye ederim.
 
Zayıf akım kablosu kullanılmaz.. En düşük motor besleme kablo kesiti 2.5 mm2 dir.
3 fazlı motor için en az 4x2.5 luk kablo kullanmalısınız..

Kablo teknik verilerine bakıldığında 2 amper çeken bir motor için 0.75 mm2 yeterli görünüyor.
 

Bahsi geçen Kesit için şöyle bir açıklama var "≥ 0,50 mm² = 300/500 V". Bu veriler mm2 başına Max. Akım Taşıma Kapasiteleridir. Kuvvetli Akım cihazlarında Kuvvetli Akım Kabloları kullanılır.

Ayrıca seçilecek Kablo Kesiti için Alıcı Karakteri'de hesaba katılır. Örneğin Asenkron Motorlar Endüktif Alıcı oldukları için yüksek Kalkış Akımı çekerler. Kablonun bu anlık ihtiyacını karşılaması gerekir.

Yük olarak 0,75mm2 ihtiyacı karşılayacak bile olsa, olası bir Kısa-Devre'de tutuşabilir. Sizin kabaca asgari 1,5mm2 bir kablo işinizi görür.

Mesafe nedir?, Kablo nasıl taşınacak?, Yeraltı/Sıvaüstü/Havadan?
 

Makine üzerinde kullanılacak maksimum 10 metre. Genellikle 5 metre kadar
Kanımca LIYCY kablo kullanım amacı motoru AC sürücü ile sürüleceği için olabilir.
 
Son düzenleme:
Makine üzerinde kullanılacak maksimum 10 metre. Genellikle 5 metre kadar
Kanımca LIYCY kablo kullanım amacı motoru AC sürücü ile sürdükleri için olabilir.

LIYCY Kablonun Kullanım Amacı'nı yazmıştık ama tekrar edelim, Zayıf Akım Kablolama ve Sinyal Kablolama Çözümleri için üretilirler.

Bütün kablo çeşitlerinin Kullanıldığı Yer, kullanılma Amacı, Uygulama Metodu, Taşıyabileceği Akım, Taşıyabileceği Gerilim vb. özellikler farklıdır.

Her çeşit kablo her Elektrik işinde kullanılamaz! Özellikle Kuvvetli Akım Tesisi işlerinde kullanılan, Kuvvetli Akım geçirebilen kablolar eski TS Normlarında N, Y, F, B olarak, yeni TS Normlarında ise H (Harmonize) Tip adı altında birlikte Kodlanır.

Kullanıldığı alanlar belirtilmiş:




Kullanıldığı alanlar belirtilmiş:


Önemli birşeyi tekrar edelim; Kuvvetli Akım Kabloları'nın Toprak veya Notr Kesitleri de üzerinden olası Kısa-Devre Akımlarını geçirebilecek güçtedirler. Blendajlı bir kablonun Blendajı Notr olarak kullanıldığı durumda olası Kısa-Devre durumunda yangın çıkma ihtimali yüksektir.

Şunu bir inceleyin, AC Sürücü ise olabilir evet. Fakat tercih yapmadan önce ilgili kablo firmasına danışın.



Konu AC Sürücülü bir motor için kablo tercihi ise Otomasyon Bölümü'nde daha net cevap alırsınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…