LIYCY Blendajlı kablolar ve Topraklama

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
Merhabalar,

LIYCY gibi blendajlı kabloların blendajı topraklama olarak kullanılabilir mi ?
Örneğin 3 fazlı asenkron motora 3*0.75 mm2 LIYCY kablo kullanarak kablonun damarlarını kahve, beyaz, yeşil damarlarını motorun faz beslemeleri için blendajını ise motorun topraklaması olarak kullanmak doğru olur mu ?
Bildiğim kadarı ile; blendajın amacı dışarıdan gelen elektriksel gürültülerin örgülü iletkenle(blendaj) ortadan kaldırılması diye biliyorum.
 
merhaba ,
3 fazlı motor olarak yazmışsın kullandıgın kablo kesiti 0,75 mm2 motor güçleri nedir? bence konuyu biraz daha ayrıntılı yazmalısınız.
 
Merhabalar,

LIYCY gibi blendajlı kabloların blendajı topraklama olarak kullanılabilir mi ?
Örneğin 3 fazlı asenkron motora 3*0.75 mm2 LIYCY kablo kullanarak kablonun damarlarını kahve, beyaz, yeşil damarlarını motorun faz beslemeleri için blendajını ise motorun topraklaması olarak kullanmak doğru olur mu ?
Bildiğim kadarı ile; blendajın amacı dışarıdan gelen elektriksel gürültülerin örgülü iletkenle(blendaj) ortadan kaldırılması diye biliyorum.
Hayır kullanılmaz! Blendajlı kablolar Zayıf Akım Kablolama ve Sinyal Kontrol işlemlerinde kullanılır. Üzerinden olası Hata Akımlarını akıtabilecek Güç'te değillerdir.

Bir de 0,75mm2 Kablo'dan kaç Amper geçecek?
 
Motor 0.37 kw çekilen akım 2 amper kadar
Liycy 0.75 mm2 için akım taşıma kapasitesi linkteki kablo üreticisi için 13 amper yazılmış.
http://www.ersekablo.com.tr/tr-TR/liycy/3/24/558
(Kablonun teknik özelliklerinde yazıyor)
 
Zayıf akım kablosu kullanılmaz.. En düşük motor besleme kablo kesiti 2.5 mm2 dir.
3 fazlı motor için en az 4x2.5 luk kablo kullanmalısınız..
 
Prensip icabı topraklama kablosunun damar olması gerekiyor. Yani kablonun toplam damar sayısı dört olmalı.

Kablo kesitini de 1.5 mm2 seçmenizi tavsiye ederim.
 
Zayıf akım kablosu kullanılmaz.. En düşük motor besleme kablo kesiti 2.5 mm2 dir.
3 fazlı motor için en az 4x2.5 luk kablo kullanmalısınız..

Kablo teknik verilerine bakıldığında 2 amper çeken bir motor için 0.75 mm2 yeterli görünüyor.
 
Motor 0.37 kw çekilen akım 2 amper kadar
Liycy 0.75 mm2 için akım taşıma kapasitesi linkteki kablo üreticisi için 13 amper yazılmış.
http://www.ersekablo.com.tr/tr-TR/liycy/3/24/558
(Kablonun teknik özelliklerinde yazıyor)

Bahsi geçen Kesit için şöyle bir açıklama var "≥ 0,50 mm² = 300/500 V". Bu veriler mm2 başına Max. Akım Taşıma Kapasiteleridir. Kuvvetli Akım cihazlarında Kuvvetli Akım Kabloları kullanılır.

Ayrıca seçilecek Kablo Kesiti için Alıcı Karakteri'de hesaba katılır. Örneğin Asenkron Motorlar Endüktif Alıcı oldukları için yüksek Kalkış Akımı çekerler. Kablonun bu anlık ihtiyacını karşılaması gerekir.

Yük olarak 0,75mm2 ihtiyacı karşılayacak bile olsa, olası bir Kısa-Devre'de tutuşabilir. Sizin kabaca asgari 1,5mm2 bir kablo işinizi görür.

Mesafe nedir?, Kablo nasıl taşınacak?, Yeraltı/Sıvaüstü/Havadan?
 
Bahsi geçen Kesit için şöyle bir açıklama var "≥ 0,50 mm² = 300/500 V". Bu veriler mm2 başına Max. Akım Taşıma Kapasiteleridir. Kuvvetli Akım cihazlarında Kuvvetli Akım Kabloları kullanılır.

Ayrıca seçilecek Kablo Kesiti için Alıcı Karakteri'de hesaba katılır. Örneğin Asenkron Motorlar Endüktif Alıcı oldukları için yüksek Kalkış Akımı çekerler. Kablonun bu anlık ihtiyacını karşılaması gerekir.

Yük olarak 0,75mm2 ihtiyacı karşılayacak bile olsa, olası bir Kısa-Devre'de tutuşabilir. Sizin kabaca asgari 1,5mm2 bir kablo işinizi görür.

Mesafe nedir?, Kablo nasıl taşınacak?, Yeraltı/Sıvaüstü/Havadan?

Makine üzerinde kullanılacak maksimum 10 metre. Genellikle 5 metre kadar
Kanımca LIYCY kablo kullanım amacı motoru AC sürücü ile sürüleceği için olabilir.
 
Son düzenleme:
Makine üzerinde kullanılacak maksimum 10 metre. Genellikle 5 metre kadar
Kanımca LIYCY kablo kullanım amacı motoru AC sürücü ile sürdükleri için olabilir.

LIYCY Kablonun Kullanım Amacı'nı yazmıştık ama tekrar edelim, Zayıf Akım Kablolama ve Sinyal Kablolama Çözümleri için üretilirler.

Bütün kablo çeşitlerinin Kullanıldığı Yer, kullanılma Amacı, Uygulama Metodu, Taşıyabileceği Akım, Taşıyabileceği Gerilim vb. özellikler farklıdır.

Her çeşit kablo her Elektrik işinde kullanılamaz! Özellikle Kuvvetli Akım Tesisi işlerinde kullanılan, Kuvvetli Akım geçirebilen kablolar eski TS Normlarında N, Y, F, B olarak, yeni TS Normlarında ise H (Harmonize) Tip adı altında birlikte Kodlanır.

Kullanıldığı alanlar belirtilmiş:
Adsız.png




Kullanıldığı alanlar belirtilmiş:
Adsız222.png


Önemli birşeyi tekrar edelim; Kuvvetli Akım Kabloları'nın Toprak veya Notr Kesitleri de üzerinden olası Kısa-Devre Akımlarını geçirebilecek güçtedirler. Blendajlı bir kablonun Blendajı Notr olarak kullanıldığı durumda olası Kısa-Devre durumunda yangın çıkma ihtimali yüksektir.

Şunu bir inceleyin, AC Sürücü ise olabilir evet. Fakat tercih yapmadan önce ilgili kablo firmasına danışın.

Adsız555.png


Konu AC Sürücülü bir motor için kablo tercihi ise Otomasyon Bölümü'nde daha net cevap alırsınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
129,832
Mesajlar
930,570
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan
Geri
Üst