S.a. k120s plc yi run a getirdiğim gibi hata lambası yanıp sönüyor.KGL ye bağladığımda unknown error yazıyor hatada.programlamaya çalışınca parametre hatası falan da veriyor.Ben plc den pek anlamıyorum ne dersiniz çöp müdür?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
plc içine program yazdıysanız o komutlarla ile ilgili bir hatadan dolayı veriyor olabilir.online iken menülerde clean komutunu kullan düzelecektir.bu komut plc içindeki tüm programı siler
 
Online sekmesinde clear var.onu denedim PLC data clear failed diye hata verdi.
 