Kısaca anlatmaya çalışayım
Kgl for winin parametreler bölümünden comm1 bölümünden, dedicated alanında Lg invertör yazan kutucugu seçin (schneider invertörle de kolayca haberleşiyor ama bununla ilgili henüz uygulama yapmadığımdan açıklama yapamıyorum) daha sonra list kutucuğuna basın daha sonra , çıkan pencerede bilgi göndermek, mi okumak mı istediğinizi seçin (send , receive) , invertöre atadığınız istasyon numarasını yazın,okuyacagınız veya yazacağınız datayı PLC içinde kullanacağınız adresi yazın , en altta da LG-BUS adresi invertörün hangi bölümüne data göndereceğiniz veya okuyacağınız adresi yazın .( bu adresi ig5-a manuelinde parametre code list bölümünde görebilirsiniz . Örneğin bu bölüme 5 yazarsanız frekans gönderir veya okursunuz, 7 yazarsanız kalkış rampası. 8 yazarsanız duruş rampasını kontrol edersiniz.
Tabii bu işlemleri yaptıktan sonra .İnvertör parametrelerini ayarlamayı unutmayın.
Haberleşme protokolu = I59 = LG-BUS seçin
istasyon numarası = I60 = siz ne atadıysanız
Baut rate = comm1 deki değerle aynı olmalı
Birde bilgi göndereceğiniz veya okuyacağınız parametrenin kendi seçeneği var ise (LG-BUS üzerinden çalış) onu da düzenleyin.
Bu işlemin yapılmışı nı daha önce eklediğim dosyada görebilirsiniz.
Kolay gelsin