makinanın uyarı verdiği noktayı belirtmedim makina başlama yaptıktan sonra X ve Y eksenindeki işi bitiyor aslında x tam sıfıra gelip duruyor ama bu hata çıktığı için resete basıp tekrar başlatmam gerekiyor işi yarım bırakmıyor aslında
Diğer kodu görmezden gelelim abi örnek kodla anlatayım
Kodum
m3
X 950
Y 650
X 0 Buraya geliyor duruyor durduğunda iş bitmiş oluyor ama y0 a gelmesi lazım ki kod tekrar çalışsın
M 4
Y 0 buraya gelmesi lazım
M 30
bu arada durma esnasında sert duruş yapıyor.
Makina sürekli durunca bende kodu şöyle düzenledim
Y 650
M3
X 950
Y 0
X 0
M4
M30 şimdilik böyle kullanıyorum iş bitimi uyarı verince reset diyip start veriyoruz
Diğer kodu görmezden gelelim abi örnek kodla anlatayım
Kodum
m3
X 950
Y 650
X 0 Buraya geliyor duruyor durduğunda iş bitmiş oluyor ama y0 a gelmesi lazım ki kod tekrar çalışsın
M 4
Y 0 buraya gelmesi lazım
M 30
bu arada durma esnasında sert duruş yapıyor.
Makina sürekli durunca bende kodu şöyle düzenledim
Y 650
M3
X 950
Y 0
X 0
M4
M30 şimdilik böyle kullanıyorum iş bitimi uyarı verince reset diyip start veriyoruz
M3 İle role açıyorum m4 ile kapatıyorum tutkal valfi için
Evet aynı hata çıkıyor
Güncelleme
M4 kaldırdım koddan Motor hız 25.000 ivme 3.000 kernel hız 45Khz 1 saattir 150 tur sorunsuz çalıştı şimdiye kadarki hata vermeden en uzun çalışma daha önce 15 20 turda bir hata alıyordum
M3 İle role açıyorum m4 ile kapatıyorum tutkal valfi için
Evet aynı hata çıkıyor
Güncelleme
M4 kaldırdım koddan Motor hız 25.000 ivme 3.000 kernel hız 45Khz 1 saattir 150 tur sorunsuz çalıştı şimdiye kadarki hata vermeden en uzun çalışma daha önce 15 20 turda bir hata alıyordum
Abi zaman ayarlı role kullanıyorum ondan dolayı m4 ile kapatmadığının farkına varmamışım kapatma için m5 de gerek kalmıyor zaten m30 dan sonra kapatyor kendini şaun sorun m4 kullanmamdan kaynaklı gibi gözüküyor
m4 kaldırıldı koddan hız 35.000 ivme 3.000 yarım saattir sorunsuz çalışıyor tekrar bilgi vereceğim
1. Ekran fotosu çekebilirmisiniz
2. Kullandığınız M3, M4 (kullanmasanız bile gönderin) M5 ve M30 makrolarını gönderirseniz onların içine bakılabilir.
3. Kaç tane "macro" klasörü var?
(yanlışlıkla başka klasör seçilmiş ise işiniz zorlaşır.)