MACH3 driver watch dogs trigged uyarısı

makinanın uyarı verdiği noktayı belirtmedim makina başlama yaptıktan sonra X ve Y eksenindeki işi bitiyor aslında x tam sıfıra gelip duruyor ama bu hata çıktığı için resete basıp tekrar başlatmam gerekiyor işi yarım bırakmıyor aslında
Bu önemli, hareket halinde iken mi veriyor yoksa durunca mı?
Mesela Home noktasına gelince mi?
 
Bu önemli, hareket halinde iken mi veriyor yoksa durunca mı?
Mesela Home noktasına gelince mi?
Diğer kodu görmezden gelelim abi örnek kodla anlatayım
Kodum
m3
X 950
Y 650
X 0 Buraya geliyor duruyor durduğunda iş bitmiş oluyor ama y0 a gelmesi lazım ki kod tekrar çalışsın
M 4
Y 0 buraya gelmesi lazım
M 30

bu arada durma esnasında sert duruş yapıyor.

Makina sürekli durunca bende kodu şöyle düzenledim
Y 650
M3
X 950
Y 0
X 0
M4
M30 şimdilik böyle kullanıyorum iş bitimi uyarı verince reset diyip start veriyoruz
 
Son düzenleme:
Diğer kodu görmezden gelelim abi örnek kodla anlatayım
Kodum
m3
X 950
Y 650
X 0 Buraya geliyor duruyor durduğunda iş bitmiş oluyor ama y0 a gelmesi lazım ki kod tekrar çalışsın
M 4
Y 0 buraya gelmesi lazım
M 30

bu arada durma esnasında sert duruş yapıyor.

Makina sürekli durunca bende kodu şöyle düzenledim
Y 650
M3
X 950
Y 0
X 0
M4
M30 şimdilik böyle kullanıyorum iş bitimi uyarı verince reset diyip start veriyoruz
M4 ile ne yapılması isteniyor?
Durduğunda hata mesajı ne çıkıyor?
Daha önceki ile aynı mı?
 
Son düzenleme:
M4 ile ne yapılması isteniyor?
Durduğunda hata mesajı ne çıkıyor?
Daha önceki ile aynı mı?
M3 İle role açıyorum m4 ile kapatıyorum tutkal valfi için
Evet aynı hata çıkıyor

Güncelleme
M4 kaldırdım koddan Motor hız 25.000 ivme 3.000 kernel hız 45Khz 1 saattir 150 tur sorunsuz çalıştı şimdiye kadarki hata vermeden en uzun çalışma daha önce 15 20 turda bir hata alıyordum
 
Son düzenleme:
M3 İle role açıyorum m4 ile kapatıyorum tutkal valfi için
Evet aynı hata çıkıyor

Güncelleme
M4 kaldırdım koddan Motor hız 25.000 ivme 3.000 kernel hız 45Khz 1 saattir 150 tur sorunsuz çalıştı şimdiye kadarki hata vermeden en uzun çalışma daha önce 15 20 turda bir hata alıyordum
M4 spindle motorun yönünü değiştirmek için kullanılıyor.
M5 kullanın.
 
M4 spindle motorun yönünü değiştirmek için kullanılıyor.
M5 kullanın.
Abi zaman ayarlı role kullanıyorum ondan dolayı m4 ile kapatmadığının farkına varmamışım kapatma için m5 de gerek kalmıyor zaten m30 dan sonra kapatyor kendini şaun sorun m4 kullanmamdan kaynaklı gibi gözüküyor

m4 kaldırıldı koddan hız 35.000 ivme 3.000 yarım saattir sorunsuz çalışıyor tekrar bilgi vereceğim
 
abi merhaba ara ara sorun yapmaya devam ediyor
1. Ekran fotosu çekebilirmisiniz
2. Kullandığınız M3, M4 (kullanmasanız bile gönderin) M5 ve M30 makrolarını gönderirseniz onların içine bakılabilir.