Makel yük profili okuma

Erkan Bey, size daha iyi yardımcı olabilmemiz için sayacınızın tip kodunu, üretim yılını ve yaptığınız sorgu ile ilgili bir logu sorunuza eklemeniz lazım.

Bir de Köhler'in argesinde Erhan Bey var. Bu tür sorularda çok yardımcı oluyorlar. Onunla da irtibata geçebilirsiniz.

erhan.mutlu
@kohlersayac.com.tr

Örnek bir sorgulama aşağıya ekliyorum

(10:26:56.999) -> [SOH] R2 [STX] 128.10.0001() [ETX][
(10:26:57.124) [STX] 128.10.0001(92251044)(214.27*V)(220.70*V)(218.56*V) [ETX]Z

(10:26:57.281) -> [SOH] R2 [STX] 128.11.0001() [ETX]Z
(10:26:57.390) [STX] 128.11.0001(92251044)(000.00*A)(000.00*A)(000.00*A) [ETX]A

(10:26:57.531) -> [SOH] R2 [STX] 128.12.0001() [ETX]Y
(10:26:57.656) [STX] 128.12.0001(92251044)(00000.000*kWh)(00000.000*kWh)
(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh) [ETX]6

(10:26:57.968) -> [SOH] R2 [STX] 128.13.0001() [ETX]X
(10:26:58.093) [STX] 128.13.0001(92251044)(00000.000*kW)(00000.000*kW)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar) [ETX]7
 
fprintf(seri1,"%c""%s""%c""%s""%c""%c",'\x01',"R2",'\x02',"128.10.0001()",'\x03','[');
delay_ms(3000);
fprintf(gsm,"\r\n");

fprintf(seri1,"%c""%s""%c""%s""%c""%c",'\x01',"R2",'\x02',"128.11.0001()",'\x03','Z');
delay_ms(3000);
fprintf(gsm,"\r\n");

fprintf(seri1,"%c""%s""%c""%s""%c""%c",'\x01',"R2",'\x02',"128.12.0001()",'\x03','Y');
delay_ms(3000);

1.8.0, 8.8.0, 5.8.0 gibi sorgulara cevap alabiliyorum, onlarda sıkıntı yok, köhler yük profili okumada tıkandım kaldım, sayacın modeli AEL.TF.09 üretim yılı 2011, teşekkür ederim
 
Son düzenleme:
Peki bu sayacın yük profilini PC'den köhlerin okuma programıyla alabiliyor musunuz?
 
sorunu çözdüm, köhler sayaçların 3 sn sonra timeout a girdiğini gözardı etmişim, ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim
 
elster sayaçları nasıl okuyabiliriz peki, elimde elsterin obis kodları var ancak logları yok, format aynı mı acaba?
 
obis sorgularken R2 yerine R5 koymalısın. Bir de RS-485 üzerinden haberleşirken haberleşme 300 baudda değil doğrudan 9600 baudda başlar.
 
Bir fark daha var. Seri no sorgusu 0.0.0 ile değil C.1.0 ile yapılır.
 
meraba arkadaşlar ben 4. sınıf elektrik Elektronik mühendisliği öğrencisiyim bitirme ödevi olarak rs485 ile sayac okuyucu tasarlamam gerekiyor ama bu konu hakkında çok az bilgim var ben hangi programla hangi protokoller üzerinden okumam gerekiyor izlemem gereken yol ne bilgi verebilir misiniz yada yardımcı olacak dosya paylaşımı yapar mısınız ?
 
Hi all .. I was trying to read the MAKEL T510 with the original software (Makel Meter Reading), but the reading stays at 30%.
Do I need a password to read it?
If yes, who can help?
I apologize for my mistakes, but I use google translate.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…