msamilcelik
Üye
- Katılım
- 5 Mar 2008
- Mesajlar
- 33
- Puanları
- 1
Erkan Bey, size daha iyi yardımcı olabilmemiz için sayacınızın tip kodunu, üretim yılını ve yaptığınız sorgu ile ilgili bir logu sorunuza eklemeniz lazım.
Bir de Köhler'in argesinde Erhan Bey var. Bu tür sorularda çok yardımcı oluyorlar. Onunla da irtibata geçebilirsiniz.
erhan.mutlu@kohlersayac.com.tr
Örnek bir sorgulama aşağıya ekliyorum
(10:26:56.999) -> [SOH] R2 [STX] 128.10.0001() [ETX][
(10:26:57.124) [STX] 128.10.0001(92251044)(214.27*V)(220.70*V)(218.56*V) [ETX]Z
(10:26:57.281) -> [SOH] R2 [STX] 128.11.0001() [ETX]Z
(10:26:57.390) [STX] 128.11.0001(92251044)(000.00*A)(000.00*A)(000.00*A) [ETX]A
(10:26:57.531) -> [SOH] R2 [STX] 128.12.0001() [ETX]Y
(10:26:57.656) [STX] 128.12.0001(92251044)(00000.000*kWh)(00000.000*kWh)
(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh) [ETX]6
(10:26:57.968) -> [SOH] R2 [STX] 128.13.0001() [ETX]X
(10:26:58.093) [STX] 128.13.0001(92251044)(00000.000*kW)(00000.000*kW)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar) [ETX]7
Bir de Köhler'in argesinde Erhan Bey var. Bu tür sorularda çok yardımcı oluyorlar. Onunla da irtibata geçebilirsiniz.
erhan.mutlu@kohlersayac.com.tr
Örnek bir sorgulama aşağıya ekliyorum
(10:26:56.999) -> [SOH] R2 [STX] 128.10.0001() [ETX][
(10:26:57.124) [STX] 128.10.0001(92251044)(214.27*V)(220.70*V)(218.56*V) [ETX]Z
(10:26:57.281) -> [SOH] R2 [STX] 128.11.0001() [ETX]Z
(10:26:57.390) [STX] 128.11.0001(92251044)(000.00*A)(000.00*A)(000.00*A) [ETX]A
(10:26:57.531) -> [SOH] R2 [STX] 128.12.0001() [ETX]Y
(10:26:57.656) [STX] 128.12.0001(92251044)(00000.000*kWh)(00000.000*kWh)
(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh)(00000.000*kvarh) [ETX]6
(10:26:57.968) -> [SOH] R2 [STX] 128.13.0001() [ETX]X
(10:26:58.093) [STX] 128.13.0001(92251044)(00000.000*kW)(00000.000*kW)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar)(00000.000*kvar) [ETX]7