merhabalr makina etiket değerine baktığım zaman üç faz 6KW yazıyor gücü. Fakat ben makina tam yükte iken akımı ölçüyorum 2A görüyorum hesap yaptığım zaman 6KW 'ın çok çok altında bir güç çıkıyor. Ben şimdi neye göre kablo seçmeliyim. Ayrıca neden 6KW yazmışlar etiket değerine
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Makinanın elektrik projesini incele. Çalıştığım yerde projede 3 motor görünüyor ama makina üstünde 2 motor var. Sen yinede 6kw ya göre kablo çek derim.
Şuan paylaşmam mümkün değil fakat etikette 380V-6kW yazıyor. Buradan güç hesabı yaparsak normalde makina P=1.73x380xIxcosfi 6000=380x1.73x0.80 I=11.4A görmem gerekli fakat ben 2A ölçüyorum. Ben şimdi kablomu 11.4A göremi seçmeliyim yoksa 2A hadi birazda tölerans vereyim 3A'e göremi seçmeliyim.
en sonunda şuna karar verdim ben kabloyu 6kW göre çekeceğim. Makina bir sarım makinası ince tel sardıgımız için motor tam yüke binemiyor ayrıca makinadaki valf sistemlerinin hepsinin aynı anda devreye girmesi mümkün değil. 6kW bence motor tam yükte çalışırsa tüm hava sistemleri çalışırsa çekilen güç olarak hesaplanmış olur.Şöylede düşünebilirim kurulu güc 6kW ama istek gücüm daha düşük.