Merhabalar.
Ani su ısıtıcıları 3.kademede 32 amper civarı akım çeker.
Standart bir şofben montajı için ideal kablo 3x4 mm kesitinde olmalıdır.
32 amper B tipi Sigorta uygundur.
Kaçak akım koruma rölesi uygundur lakin prizler 16 amper akım taşıma kapasitesine sahiptir.
3.kademede uzun süre kullanım prizi yakacaktır.
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir montaj için sigorta panosundan şofbene kadar 3x4 mm kablo çekilmeli ve 32 amper sigortadan geçirilmelidir.
Merhabalar.
Ani su ısıtıcıları 3.kademede 32 amper civarı akım çeker.
Standart bir şofben montajı için ideal kablo 3x4 mm kesitinde olmalıdır.
32 amper B tipi Sigorta uygundur.
Kaçak akım koruma rölesi uygundur lakin prizler 16 amper akım taşıma kapasitesine sahiptir.
3.kademede uzun süre kullanım prizi yakacaktır.
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir montaj için sigorta panosundan şofbene kadar 3x4 mm kablo çekilmeli ve 32 amper sigortadan geçirilmelidir.