Malzeme seçimi

ugurcocuk

Üye
Katılım
30 Eki 2014
Mesajlar
195
Puanları
1
Yaş
41
Kardeslerim merhaba. Bir arkadaşın banyosuna ihlas elektrikli şohben takacagiz. 7500w olandan.
Evin icindeki Sigorta panosundan en yakin fişe yaklasik 20 metre. Fişden de banyoya 10 metre civarı. Kullanmayı dusundugum malzemeler sunlar;

- 1 x 32A mcb sigorta (panoda bahsettiğim fisi besleyen 16 A dir)
- 20 metre 2×6mm²+2.5mm² kablo (panodan fişe gideni degisecegim)
- 10 metre 3x2.5mm² kablo(fişden banyoya)
- 40A 30ma kakr.

Görüs ve önerileriniz rica olunur. Saygılar
 
Merhabalar.
Ani su ısıtıcıları 3.kademede 32 amper civarı akım çeker.
Standart bir şofben montajı için ideal kablo 3x4 mm kesitinde olmalıdır.
32 amper B tipi Sigorta uygundur.
Kaçak akım koruma rölesi uygundur lakin prizler 16 amper akım taşıma kapasitesine sahiptir.
3.kademede uzun süre kullanım prizi yakacaktır.
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir montaj için sigorta panosundan şofbene kadar 3x4 mm kablo çekilmeli ve 32 amper sigortadan geçirilmelidir.
 
Merhabalar.
Ani su ısıtıcıları 3.kademede 32 amper civarı akım çeker.
Standart bir şofben montajı için ideal kablo 3x4 mm kesitinde olmalıdır.
32 amper B tipi Sigorta uygundur.
Kaçak akım koruma rölesi uygundur lakin prizler 16 amper akım taşıma kapasitesine sahiptir.
3.kademede uzun süre kullanım prizi yakacaktır.
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir montaj için sigorta panosundan şofbene kadar 3x4 mm kablo çekilmeli ve 32 amper sigortadan geçirilmelidir.
Cok tesekkurler kardesim allah razi olsun
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst