Market için Merkezi soğutma grubu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan taylan23
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

taylan23

Üye
Katılım
11 Nis 2012
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
46
Hepinize merhaba hali hazırda market işletiyorum.
Marketimde 6.25 metre sütlük dolabı
7,5 metre kasap reyon dolabı
8m2 0+ soğuk oda var,
Bunlara Bitzer marka merkezi sistem soğutma grubu almayı düşünüyorum.
Bi arkadaşımın elinde var.
5+4 hp bitzer grup benim dolaplara kapasitesi uygunmudur?
 
Son düzenleme:
Toplamda 9-11 hp merkezi soğutma grubuna ihtiyacınız var. Bahsettiğiniz 5+4 grubun uygun olup olmadığını kurulum yapacak yada sonrasında servis hizmeti verecek kişi ile görüşün derim. Toplam kapasitenin yeterli olması sorunsuz çalışacağı anlamına gelmez. En düşük kapasitede calisirken 4hp olan kompresör devrede olacak. Sistemdeki en düşük soğutma ihtiyacı, kompresorun yarısindan daha dusuk kapasitede uzun süre devam ederse sistemin verimli calismasi beklenemez. En iyi ihtimal enerji sarfiyati fazla olur.
 
Toplamda 9-11 hp merkezi soğutma grubuna ihtiyacınız var. Bahsettiğiniz 5+4 grubun uygun olup olmadığını kurulum yapacak yada sonrasında servis hizmeti verecek kişi ile görüşün derim. Toplam kapasitenin yeterli olması sorunsuz çalışacağı anlamına gelmez. En düşük kapasitede calisirken 4hp olan kompresör devrede olacak. Sistemdeki en düşük soğutma ihtiyacı, kompresorun yarısindan daha dusuk kapasitede uzun süre devam ederse sistemin verimli calismasi beklenemez. En iyi ihtimal enerji sarfiyati fazla olur.
Soğutmacı bir usta ile konuştum 4+5 in bana uygun olduğunu söyledi.
Hatta bitzer marka olduğundan fazla bile gelebileceğini söyledi.
Bitzer gruplar normal scool kompresörlerden daha iyi performans göstereceğini söyledi. Aldım önümüzdeki cuma günü bir aksilik olmazsa kurduracam bakalım artık
 