Merhabalar. Elektirik sayacımdan yeni bir hat çektirdim. Herşey bitince en son kabloyu sayacımdaki sigortaya bağlarken mavi kablo (sanırım nötr) bağlarken bütün apartmanın elektiriği attı.Tekrar bağladı yine attı. Sonra elektirikci ustamız niye böyle oldu diye bakarken bina yapım aşamasında benim daire olan 7 numaranın mavi kablosunu 9 numaralı dairenin sigortasına 9 'daki mavi kabloyuda benim 7 nolu dairenin sigortasına bağlamışlar. Usta düzeltti ancak akşam 9 numaralı daire sahibi elektirikler 2-3 kere gitti kombinin anakartı yanmış. Prizde olan telefonların sarzı filan yanmış. Bunlar ben işlemleri yaptırırken olmuş. Sanırım 2 kere elektirik gittiğinde oldu. Bu durum olabilir mi? Şuanda bir sıkıntısı yokmuş ancak tedirgin oldum.
Beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz.
Merhabalar.
Elektrikçi diye tabir ettiğiniz şahıs 9 numaralı dairenin nötr hattını çıkarıp,
Dairedeki o anda prize takılı cihazların yüksek voltaja maruz kalarak zarar görmesine sebep olacak kadar bilgisiz miş demekki yazık olmuş.
Evet elektrikli araç için.
Sadece kombi kartı yanmış komsu ile aramızda hallettik tanıdık diye para almadı ancak bu nasıl oldu anlamadim , bütün apartmanın elektriği gitti o anda mk oldu yoksa benim bilmediğim görmediğim birsey yaparken mi oldu? Bana sadece nötr hatları bina yapılırken karıştırmışlar dedi hatta bana düzelteyim eskisi gibi takayım dedi düzelt dedim.
Simdi 2gündür bir sıkıntı yok ancak tedirgin oldum dikkat etmem gereken ne var bilmiyorum.
Yuksek voltaj tanımlaması yanlış. İki cihaz birbirine seri bağlı hale geçip birer uçlarından değişik fazlardan beslenmiş oluyor. Bu durumlarda nasıl bir arıza oluşabileceğini kestirmek pek mümkün değil. Her halükarda birşeyler hapı yutuyor