akiko6823
Üye
- Katılım
- 31 Ağu 2023
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Merhabalar. Elektirik sayacımdan yeni bir hat çektirdim. Herşey bitince en son kabloyu sayacımdaki sigortaya bağlarken mavi kablo (sanırım nötr) bağlarken bütün apartmanın elektiriği attı.Tekrar bağladı yine attı. Sonra elektirikci ustamız niye böyle oldu diye bakarken bina yapım aşamasında benim daire olan 7 numaranın mavi kablosunu 9 numaralı dairenin sigortasına 9 'daki mavi kabloyuda benim 7 nolu dairenin sigortasına bağlamışlar. Usta düzeltti ancak akşam 9 numaralı daire sahibi elektirikler 2-3 kere gitti kombinin anakartı yanmış. Prizde olan telefonların sarzı filan yanmış. Bunlar ben işlemleri yaptırırken olmuş. Sanırım 2 kere elektirik gittiğinde oldu. Bu durum olabilir mi? Şuanda bir sıkıntısı yokmuş ancak tedirgin oldum.
Beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz.
Beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz.