Max Demand Hakkında Bir Soru

mstblt2

Üye
Katılım
18 Ağu 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Selam arkadaşlar;
Çalışmakta olduğum fabrikanın
Sözleşme gücü ......................... : 1250 kw
çarpan...................................... : 2760
son faturanın max demantı............ : 0,340
Son faturada kullanılan toplam güç.. : 390.430 Kw/h

Sormak istediğim soru ise, fabrikaya gelecek ay 150kVA gücünde bir makine monte edilecek. Bu makinenin sözleşeme gücünü aşıp aşmayacağını nasıl hesaplarım?
Saygılarımla
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Demant 0,34 çarpan2760 olduğuna göre:
0,34x2760=938kw bu güç herhangi bir anda(15dk boyunca) çektiğiniz azami güçtür.938kw' lık azami yüke 150kw ilâve etseniz bile sözleşme gücünüz yeterlidir
 
Demant 0,34 çarpan2760 olduğuna göre:
0,34x2760=938kw bu güç herhangi bir anda(15dk boyunca) çektiğiniz azami güçtür.938kw' lık azami yüke 150kw ilâve etseniz bile sözleşme gücünüz yeterlidir

teşekkür ederim sayın ali demir.
 