Max Demand Hakkında Bir Soru

mstblt2

Üye
Katılım
18 Ağu 2011
Mesajlar
14
Puanları
1
Selam arkadaşlar;
Çalışmakta olduğum fabrikanın
Sözleşme gücü ......................... : 1250 kw
çarpan...................................... : 2760
son faturanın max demantı............ : 0,340
Son faturada kullanılan toplam güç.. : 390.430 Kw/h

Sormak istediğim soru ise, fabrikaya gelecek ay 150kVA gücünde bir makine monte edilecek. Bu makinenin sözleşeme gücünü aşıp aşmayacağını nasıl hesaplarım?
Saygılarımla
 
Demant 0,34 çarpan2760 olduğuna göre:
0,34x2760=938kw bu güç herhangi bir anda(15dk boyunca) çektiğiniz azami güçtür.938kw' lık azami yüke 150kw ilâve etseniz bile sözleşme gücünüz yeterlidir
 
Demant 0,34 çarpan2760 olduğuna göre:
0,34x2760=938kw bu güç herhangi bir anda(15dk boyunca) çektiğiniz azami güçtür.938kw' lık azami yüke 150kw ilâve etseniz bile sözleşme gücünüz yeterlidir

teşekkür ederim sayın ali demir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,712
Mesajlar
929,172
Kullanıcılar
452,421
Son üye
emir çukur

Yeni konular

Geri
Üst