tekrar kapama aktif fakat tk yapmıyor değilmi bende karşılaştım aynı sorun ile tk0 süresini ne kadar veriyorsun bu önemli ben 10 sn olarak vermiştim kesici konum tamamlama yapmadığı için işlem yapmadı bu süreyi 20 çıkardım şimdi gayet iyi çalışıyor
kesicinin açık kontağından gelen uç rölenin 20-22 nolu klemensine bağlı olması lazım. bunuda röle üzerinde sağ köşede kesici kapalı lambasının yandığını görerek bağlantının olduğunu anlayabiliriz. tabi röle ayarlarında TK. nın aktif olması gerekiyor. reset zamanı 1. kapama ve 2.kapama zamanlarının girilmiş olması gerekiyor.
mc30 röle ve fmr rölelerde pc den bağlantı kurarak ayarlanmış değerleri alabiliyormuyuz mscom programı ile alınıyosa nasıl yapılıyor bilgisi olan varmı