mrb arkadaşlar mc30r roleye ayarlarını grdigim halde bir türlü tekrar kapama yapmıyor kullanan varsa yardım edebilirmisiniz
 
tekrar kapama aktif fakat tk yapmıyor değilmi bende karşılaştım aynı sorun ile tk0 süresini ne kadar veriyorsun bu önemli ben 10 sn olarak vermiştim kesici konum tamamlama yapmadığı için işlem yapmadı bu süreyi 20 çıkardım şimdi gayet iyi çalışıyor
 
kesici pozisyonunu doğru görüyormu?

kesici kapalı iken kes.poz. ledi yanması lazım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ayarlarını röledenmi yoksa bilgisayar üzerindenmi yaptın
 
biraz araştırdım bu sorunu yaşayan çok kişi var herhalde
 
diger ayarlarını ne ayarladınız acaba tk1 ve tk2 ne ayarladınız acaba
 
kesicinin açık kontağından gelen uç rölenin 20-22 nolu klemensine bağlı olması lazım. bunuda röle üzerinde sağ köşede kesici kapalı lambasının yandığını görerek bağlantının olduğunu anlayabiliriz. tabi röle ayarlarında TK. nın aktif olması gerekiyor. reset zamanı 1. kapama ve 2.kapama zamanlarının girilmiş olması gerekiyor.
 
mc30 röle ve fmr rölelerde pc den bağlantı kurarak ayarlanmış değerleri alabiliyormuyuz mscom programı ile alınıyosa nasıl yapılıyor bilgisi olan varmı :)
 
mscom programından röleye baglandıltan sonra rdosyaya kaydet seçeneğinden pc ayar dosyası alabilirsiniz