bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim?Motor/şalter sayısı ve güçler arttıgndan dolayı yer sıkıntısı cekecekseniz, soft starter kullanmayı düşünün.
bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim?
bağlantı yıldız üçgen olduğundan motora giden güç iki ayrı koldan kontaktörden gidiyor,peki bu yıldız üçgen kumandası yerine soft starter bağlantı yaparsam tek çıkış ile yıldız üçgen motoru nasıl beslerim?
9-12 de tam momenti karşılayamayacak, motor yıldız üçgen çalışacakSiz, 11 kw. motoru dırekt ucgen çalıstıracaksanız, bahdeildiği gibi, 17-22 amper ayarlı termık koruyucu kullanmanız gerekır. Eger bu motoru, yıldız, üçgen çalıştıracaksanız; 9-12 amper ayarlı termık koruyucu kullanabilirsiniz. Soruyu açarken, nasıl çalıştıracagını söylersen yorum/cevap daha kolay gelir.
sn @zeybek yukarda soft starter den bahsettiniz bu tesisata soft starter uygun değil imiş..her yıldız üçgenli kalkışa soft starter olmuyor galiba..