kocamanusta
Profesyonel Üye
- Katılım
- 14 Nis 2009
- Mesajlar
- 2,774
- Puanları
- 1,231
miliohmmetre, mikroohmetre diyebiliyorken; megaohmmetre, teraohmmetre demeyi pek tercih etmiyoruz.
Tesisata bağlı bir kablonun izolasyon direnci ölçülmez bu bir . Sizin düşündüğünüz gibi sıva altı bir tesisatta bulunan NYA kabloların da birbiri arasındaki yalıtım durumu da izolasyon megeri ile ölçülmez . Meger le ölçülebilecek bir kablo ancak çok fazlı ve çok damarlı olur , ölçülen değer de kabloların damarlarının birbiri arasındaki yalıtım değeridir bu da iki .benim merak ettiğim konu megerle mesela bir kablonun yalıtkanlık direncini ölçeceğiz kabloya megerden kac volt göndermemiz gerekiyor ölçümü kaç volt ile yapacağımızı neye göre belirleyeceğiz kablonun üzerinde yazan 1kv veya 500-600v yazıları bize bunu mu ifade ediyor.
bir diğer merak ettiğim konuda megerle ölçüm yaparken tesisata bağlı bir kabloyu ölçeceğiz. toprak ve nötr kablolarına gerekli voltu gönderdik ama bu kablolar tesisata bağlı megerden giden dc voltaj herhangi bir cihaza zarar verebilir mi?fazları ölçerken salterleri kapattıgımız için sorun olmuyor fakat toprak ve nötr olayı kafamı karıstırıyor konu hakkında bilgisi olanlardan yorum bekliyorum.
Devreye alınmamış tesisatlarda kablo uçları bağlanmamışken 1000 v dc ile test edilir, halihazırda çalışan tesisatlarda 250 v dc ile test yapılır ki tesisat ve kablolar zarar görmesin.benim merak ettiğim konu megerle mesela bir kablonun yalıtkanlık direncini ölçeceğiz kabloya megerden kac volt göndermemiz gerekiyor ölçümü kaç volt ile yapacağımızı neye göre belirleyeceğiz kablonun üzerinde yazan 1kv veya 500-600v yazıları bize bunu mu ifade ediyor.
bir diğer merak ettiğim konuda megerle ölçüm yaparken tesisata bağlı bir kabloyu ölçeceğiz. toprak ve nötr kablolarına gerekli voltu gönderdik ama bu kablolar tesisata bağlı megerden giden dc voltaj herhangi bir cihaza zarar verebilir mi?fazları ölçerken salterleri kapattıgımız için sorun olmuyor fakat toprak ve nötr olayı kafamı karıstırıyor konu hakkında bilgisi olanlardan yorum bekliyorum.
Tesisata bağlı bir kablonun izolasyon direnci ölçülmez bu bir . Sizin düşündüğünüz gibi sıva altı bir tesisatta bulunan NYA kabloların da birbiri arasındaki yalıtım durumu da izolasyon megeri ile ölçülmez . Meger le ölçülebilecek bir kablo ancak çok fazlı ve çok damarlı olur , ölçülen değer de kabloların damarlarının birbiri arasındaki yalıtım değeridir bu da iki .
Test gerilimi de çalışma voltajına yakın bir değerde olursa makbul olur . Üstünü vermek her zaman izoalsyonu zorlayıcı olur tavsiye etmem , altını vermek de testin makbuliyetine şüphe düşürür.
Önüne gelen birşeyler yazmış yine... İzolasyon testleri çalışma geriliminin en az 2 katında yapılır. Test akımı çok düşük olduğu için test ettiğiniz objeye zarar verme ihtimali yoktur ama yinede 3 katını geçmemelidir. Meger'e biri Amerikan demiş ama İngiliz firmasıdır. Saygılar