Herkese merhaba uzun zamandır yangin sistemleri hakkında geri planda kalmışız

Öncelikle maxlogic bir adreslenebilir yangin sistemimiz var burda şuan 150 adet hata veriyor hata içeriği cihaz kayıp çift adres ve akü voltajı ama genel olarak cihaz kayıp hatasi bu durumda nasil bir yol izlememiz gerekir ?
 

Ekli dosyalar

  • 20250724_123057.webp
    20250724_123057.webp
    132.3 KB · Görüntüleme: 17
Merhaba . Görünen o ki 2 bölgeli çevrim yapılmış. Muhtemelen kablo kopmuş vaziyette. Dedektör ü sökerek kırmızı siyah kabloda 24v DC ölçebiliyor olmanız lazım ekranda 1. kayıp cihaza giderek veya panelden çıkan zondan ölçüm yaparak ilerleme yapmanız gerekiyor kolay gelsin
 
Son düzenleme:
Merhaba . Görünen o ki 2 bölgeli çevrim yapılmış. Muhtemelen kablo kopmuş vaziyette. Dedektör ü sökerek kırmızı siyah kabloda 24v DC ölçebiliyor olmanız lazım ekranda 1. kayıp cihaza giderek veya panelden çıkan zondan ölçüm yaparak ilerleme yapmanız gerekiyor kolay gelsin
BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ŞUAN İÇİN KABLO YENİLEME İŞLEMİ YAPIYORUZ KURUM ESKİ HATLAR BAYA SIKINTILI IDI KOPUK BAGLI DEGIL GİBİ AMA KONU İLE İLGİLİ BİR KAÇ SORUM OLACAK CEVAPLARSANIZ SEVINIRIM
1. BURDA TUM DEDEKTORLERVE BUTONLAR SERI BAGLANMALI SANIRIM (1 BÖLGE ) MAXLOGIX SITESINDEN BAKTIGIM KADARI ILE BURDA HAT SONU DIRENCI NEYE GORE NASIL BAGLANILIR BIRDE GİRİŞ CIKIŞ OLARAK HAT SONU DONUS KABLOSU BAGIMSIZ OLARAK KESINLIKLE HAT SONU DEDEKTOR VEYA BUTONDAN MI YAPILMALIDIR MEVCUT KURUM BAYA SIKINTILI CUNKU SIVA ALTI GELIYOR
 
BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ŞUAN İÇİN KABLO YENİLEME İŞLEMİ YAPIYORUZ KURUM ESKİ HATLAR BAYA SIKINTILI IDI KOPUK BAGLI DEGIL GİBİ AMA KONU İLE İLGİLİ BİR KAÇ SORUM OLACAK CEVAPLARSANIZ SEVINIRIM
1. BURDA TUM DEDEKTORLERVE BUTONLAR SERI BAGLANMALI SANIRIM (1 BÖLGE ) MAXLOGIX SITESINDEN BAKTIGIM KADARI ILE BURDA HAT SONU DIRENCI NEYE GORE NASIL BAGLANILIR BIRDE GİRİŞ CIKIŞ OLARAK HAT SONU DONUS KABLOSU BAGIMSIZ OLARAK KESINLIKLE HAT SONU DEDEKTOR VEYA BUTONDAN MI YAPILMALIDIR MEVCUT KURUM BAYA SIKINTILI CUNKU SIVA ALTI GELIYOR
Hatta direnç paralel bağlı olmazsa ekrana hata düşer. Hat sonuna takılma sebebi panel ile direnç arasında kablo koparsa panel hata versin . Maksadı bu

Siz direnci hat sonuna değilde başına bağlarsanız ne olur ? Direnç ten sonraki kabloda kopma olursa panel hatayı görmez. Bu yani mesele

Seri de olur paralel de olur . O daha çok imkan tesis le alakalı.
 