Merlin Gerin Varlogic NR12 röle bulunan bir fabrikada 2500/5 2 tane a.trafosu toplayıcı a. trafosu ile toplanarak akım bilgisi girilmiş yani röleye 5000 değeri giriliyor. c/k ayarı 0.03 girilmiş kademeler 25-50-100-100-... şeklinde. Röle cosfiyi doğru okuyor fakat ilk 2 kademeyi aldıktan sonra 3. kademeyide almak isterken 3ü alamıyor ve 1 ve 2. kademeleride devre dışı bırakıyor. tekrar 1 ve 2 yi alıp 3. kademeyi alıcak iken ilk 2 yi bıraktırıyor ve bu işlem böyle sürüp gidiyor. Sizce problem nerde olabilir. röle üstünde ayarlarla bi çok kez oynanmama rağmen düzelmedi. Birde 10 tane kond. kademesi var. step değerinide 10a ayarladım.
 