Bahsettiğiniz röle,elbetteki çok kaliteli bir röle.125 mA lik referans akımının gelmesi halinde,
ya çalışır,ya çalışır.Tek fazlı yüklerinizin,çok fazla sayıda olmasından ziyade,bu yüklerin,
ana yüke oranı,rölenin çalışmasını etkiler.5750 kva lık yük içerisinde,tek fazdan beslenen
yük miktarı az ise,başka bir deyişle,tek fazdan referans alan rölenizin devresindeki yük da-
ğılımı çok dengesiz değil ise,rölenin çalışmasında tabiiki bir aksaklık olmayacaktır.Anlaşıldığı
kadarı ile,2. kademenin,ekranda görünmemesi,rölelerinizden bir tanesinde var.O kademeyi
görmediğini düşünsek,ekranda ( yanılmıyorsam ) x işareti çıkması gerekirdi.4 röle bulunan
bir sistem için,1 adet yedek bulundurmanız gerekirdi zaten.Elinizde yedek röle var ise,de-
ğiştirerek takip etmekte yarar var.
Önemli not:Rölenizin,min çalışma akımı 125 mA dir.
akım trafosu çevirme oranınıza bağlı ola-
rak,bazı akım değerleri için,kompanzasyonu başlatamama ihtimali olabilir.Bu durumu,şimdi-
den gözden geçirmenizde yarar vardır.