arkadaşlar merhaba
şimdi bir klima arızsından geliyorumki artık yaşlandıkmıdır nedir arızasını çözemedim bende mesleği bırakmaya karar verdim....
arıza şöyle:
48000 lik AUX salon klima
Sigorta attırıyor
YER 10 katlı bir bina her katta bir sigorta tablosu bodrum katında da büyük bir
Elektrik panosu var.. sigorta açılır açılmaz önce klimanın sigortası sonra o panodaki fazlara ait tekli sigotalar dan 2 tanesi sonrada bodrum katındaki ana sigorta atıyor...
ölçüm sonuçları:
1:multi metre ile komp uçları şase olçümü normal
2:sigorta tablasından gelen 380 uçları ölçümü normal fazlar sırası ile doğru takılmış
3:ceryan kesilerek uçlarda kendi aralarında olası kaçak multimetre ile ölçüm sonucu normal...
4:380 uçları dış üniteden ayrılarak yapılan dış ünite elektriksel kompenentlerde kaçak yok....
5:sigorta tablasında sigorta inik ve 380 uçları takılı değilken sigortanın girişlerinde 380 olmasına rağmen çıkışlarında gerilim ölçülmezken dış ünite besleme kablosu sigorta inikken yerlerine sırası ile takıldığında gerilim olmaya başlıyor ???!!!
şimdi arkadaşlar siz bu şartlarda ne yaparsınız ne karar verirsiniz? klimanın sorumlusu olmadığından çekip geldim.
yok şu olmaz bu olmaz demeyin gecen sene 220 lik prizde 380v görmüşlüğüm var