metal halide armatürler kapasitif yüke girermi ?
 
metalhalide armatür endüktif alıcıdır.Ancak kompanze etmek amacı ile çok büyük değerde bir kondansatör bağlı ise kapasitif etki gösterebilir.
 
metal halide armatür kapasitife girmez r aktife girer kompanze edilmez ise. yanlız şebeke kw değeride önemli.
 
metal halide armatür kapasitife girmez r aktife girer kompanze edilmez ise. yanlız şebeke kw değeride önemli.

Reaktif güç ikiye ayrılır 1)Endüktif reaktif güç 2)Kapasitif reaktif güç

Sodyum buharlı,metal halide v.s tüm armatür çeşitlerinden balastlı olanlar şebekeden endüktif reaktif güç çekerler.Bazı marka armatürlerin içinde kondansatör vardır(münferit kompanzasyon).
bknz. linke güç faktörleri çok düşüktür 0,4-0,5 gibi...
http://www.pelsan.com.tr/tr/urndty.asp?urnid=253&KID=31
 
Son düzenleme:
hayır kesinlikle girmez aksine enduktıf yuk durumundadırlar ve çogunu cos Q leri çok kotu 0,58 civarında
 
hayır kesinlikle girmez aksine enduktıf yuk durumundadırlar ve çogunu cos Q leri çok kotu 0,58 civarında

1 veya 2 problem olmaz ama bazı binaların 15 20 adet dış aydınlatmaları var 400 wat metal armatürler r aktif sorunu tabiiki olur bunların balasları genelde elktronik kullanılmıyo Elektronik olsa kapstfe girer denge korunmaz ise.

___

Reaktif güç ikiye ayrılır 1)Endüktif reaktif güç 2)Kapasitif reaktif güç

Sodyum buharlı,metal halide v.s tüm armatür çeşitlerinden balastlı olanlar şebekeden endüktif reaktif güç çekerler.Bazı marka armatürlerin içinde kondansatör vardır(münferit kompanzasyon).
bknz. linke güç faktörleri çok düşüktür 0,4-0,5 gibi...
Pelsan Aydınlatma

Elektrik kurumu sayaç okurken aktif r aktif ve kapasitif olarak değerlendiriliyor. yani r aktif gücü ikiye ayırmıyo.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik kurumu sayaç okurken aktif r aktif ve kapasitif olarak değerlendiriliyor. yani r aktif gücü ikiye ayırmıyo.

Nasıl sayaç okurken reaktif gücü ikiye ayırmıyor kafan yerindemi senin arkadaşım?
1.8.0 +T Toplam aktif güç
5.8.0 +Ri Toplam İndüktif güç
6.8.0 +Rc Toplam kapasitif güç

İndüktif ve kapasitiften cezaya girmeden her iki değerde limit aşımı olmuşsa büyük olan üzerinden ceza uygulanıyor.
İyi bilmediğin konu üzerine bir daha yorum yapma arkadaşım diğer üyeleride yanlış bilgilendirme.

___

1 veya 2 problem olmaz ama bazı binaların 15 20 adet dış aydınlatmaları var 400 wat metal armatürler r aktif sorunu tabiiki olur bunların balasları genelde elktronik kullanılmıyo Elektronik olsa kapstfe girer denge korunmaz ise.

Nasıl 1-2 tane problem olmaz arkadaşım ?

400w armatür cosfi=0,5 ne demek biliyormusun?
Arccosfi=0,5
fi=60
tanfi=1,732
tanfi=Q/P
Q=400x1,732
Q=692,82VAr demek.
İki tanesi 1385,64VAr demek yani 1,4kVAr. Problem olurmuymuş olmazmıymış?
şimdi cevabını sen ver.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yani iki lambanın toplam 800 w aktif tüketimine karşılık 1380 kvar reaktif tüketim. normal ticari tarife için 0,231 lira ödeyecek iken ilava olarak 0,200 lira daha ödemiş olacak. toplam da 0,431 ödemiş olacak
 
Arkadaşım bahsettiğimiz olay endüktif reaktif tüketim. Bu iki armatür 1 saatte 1,4kVAr endüktif reaktif güç çeker. Akşam sekiz sabah 6 yansa günde 10saat çalışmış olur, eder sana günde 14kVAr. 1 ayda yapar sana 420kVAr. Hani bir iki taneden birşey olmaz dendiya onun için yaptım bu hesabı.
 